江苏泰兴
发帖时间:2011-12-07 22:01:37 楼主

型钢悬挑脚手架转角处钢梁的计算:转角处的型钢一般都预埋在柱内或剪力墙内,型钢的受力和一般部位应该不一样,软件里好像没有这一块的内容,如何处理?

aijun12321
回帖时间:2011-12-16 14:15:21 1楼

在软件中,将主梁与建筑物连接方式选择为焊接,在计算书中将最后一步焊接验算内容删除即可。
fany
回帖时间:2011-12-08 11:41:52 2楼

软件中有阳角型钢的计算模型,您可以采用此模型计算。

其他类似问题

型钢悬挑脚手架转角处钢梁的计算:转角处的型钢一般都预埋在柱内或剪力墙内,型钢的受力和一般部位应该不一样,软件里好像没有这一块的内容,如何处理?...阅读全文

江苏泰兴 2011-12-07 5575 2

悬挑脚手架阳角型钢验算,主梁转角处的位置不能调整??跟现场实际不符啊,现场实际角部有框架柱,如下图。这种情况如何用软件计算?求解答...阅读全文

偽裝 2015-08-19 3296 2

悬挑脚手架 工字钢在转角处和阳台处的做法?...阅读全文

无名吧 2017-08-27 5007 3

1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文

xak 2014-03-12 4009 1

在施工中悬挑脚手架转角位置有剪力墙或框架柱,往往在最正角位置没法安放工字钢,安放主梁时会离外架最正角钢管有一定距离,而将次梁伸长至钢管下。 问:此时如何计算受力?...阅读全文

刀刀 2015-09-01 4991 2