wdd
发帖时间:2011-12-09 13:08:54 楼主

新版脚手架规范要求悬挑架不计算钢丝绳,计算结果内锚固长度越小挠度值越小,结论是否正确 。 例如 :我计算的外悬挑长度1.65米,内锚固长度1米可以计算满足,但内锚固长度调到1500或2000等都不满足的,与规范的内锚固长度应大于悬挑长度的1.25倍相违背,怎么回事。

fany
回帖时间:2011-12-12 12:16:05 1楼

计算的时候考虑了型钢的自重,存在一个极限值,锚固太长或者太短都会导致绕度变大。
  • 忠义2017-05-04 22:03:30回复

    请问如何去调整这个挠度问题??? 请问如何去调整这个挠度问题???

其他类似问题

新版脚手架规范要求悬挑架不计算钢丝绳,计算结果内锚固长度越小挠度值越小,结论是否正确 。 例如 :我计算的外悬挑长度1.65米,内锚固长度1米可以计算满足,但内锚固长度调到1500或2000等都不满足的,与规范的内锚固长度应大于悬挑长度的1.25倍相违背,怎么回事。...阅读全文

wdd 2011-12-09 7817 1

悬挑脚手架计算时不计算钢丝绳卸荷么?...阅读全文

龙锅 2015-12-23 5161 2

型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离...阅读全文

2333 2020-10-22 2465 4

在PKPM安全计算软件里,内锚固长度有区分阳台这一块而品茗安全计算软件里对这个不做区分...阅读全文

雪狼 2017-03-02 3426 1

钢丝绳计算显示不符合要求,钢丝绳参数见上图,其他计算都能通过,请大神指点那个地方不合适?...阅读全文

颓废的建造师 2022-11-09 479 1