1、对于双排落地式脚手架,搭设高度21米,风压高度变化系数应该如何取值,都是怎么考虑的?
2、如果是型钢悬挑脚手架呢,这又该如何取值,都是怎么考虑的?(请做详细解答)

坏坏
回帖时间:2013-07-26 21:01:59 1楼

1、"立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。"是什么意思呢?为什么不和连墙件取一样的?
2、落地架计算立杆稳定性是风荷载取5米?不能理解啊,请详细解析下,20米的落地架和40米的落地架都取5米计算风荷载?

致远su
回帖时间:2013-07-22 21:02:46 2楼

那如果,一个工程要悬挑两三次的话,是不是要按最上层悬挑的高度计算连墙件和立杆
博乐
回帖时间:2013-07-15 14:28:08 3楼

您好,依据现有规范要求,以您上面提到为例,软件中风压高度变化系数中连墙件风荷载计算高度取值为架体搭设整高21米,单立杆计算高度为5米;
如果是悬挑脚手架,连墙件依然为架体搭设最高处离地距离,立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。
海豚
回帖时间:2013-07-15 13:45:02 4楼

您好:
1、风压高度变化系数的取值根据GB50009-2012表8.2.1进行选择
2、如果为型钢悬挑脚手架的话请注意悬挑主梁的离地高度,并加上架体的高度后进行取值。
  • 清哥2013-07-15 14:23:20回复

    就上面问到的情况, 连墙件风荷载计算高度取多少? 单立杆稳定性风荷载计算高度取多少?(落地架与悬挑架有何区别?) 就上面问到的情况, 连墙件风荷载计算高度取多少? 单立杆稳定性风荷载计算高度取多少?(落地架与悬挑架有何区别?)

其他类似问题

1、对于双排落地式脚手架,搭设高度21米,风压高度变化系数应该如何取值,都是怎么考虑的?2、如果是型钢悬挑脚手架呢,这又该如何取值,都是怎么考虑的?(请做详细解答)...阅读全文

清哥 2013-07-15 5243 4

计算过程中什么时候可以采用背靠封闭墙,是一定要背靠混凝土墙之类的吗?上面的安全网全封闭指的是什么?有安全网可以采用1.0系数计算吗?...阅读全文

颓废的建造师 2022-11-05 408 1

悬挑脚手架风荷载地区省份无法选择...阅读全文

泰兴人 2017-08-08 2467 1

1、为啥按软件计算风荷载体型系数算出来都很大啊,我看别人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事? 2、还有,我看了很多别人的悬挑脚手架计算方案,别人都至计算了最下面一挑脚手架,难道不是用最高一挑脚手架吗,因为最上面风荷载大很多啊? 2、脚手架钢丝绳卸荷是否要选择?...阅读全文

晓北 2015-06-14 4649 3

1、落地式脚手架风荷载标准值(连墙件、单立杆稳定性、双立杆稳定性)如何设定?2、单立杆、双立杆稳定性风荷载计算高度应如何取定?对于落地式单立杆取5米,双立杆如何取值?...阅读全文