发帖时间:2013-07-26 21:33:09 楼主

脚手架横杆计算时如果选择小横杆在上,小横杆数量默认为2,但是1.5米的纵距应该是3根小横杆才能符合规范要求,研究计算书发现,软件计算时的确按3根来计算的,但是,受力图,剪力图,弯矩图都是按2根来画的,请更正。

海豚
回帖时间:2013-07-29 08:56:48 1楼

您好:您可以在纵向水平杆上横向水平杆根数里根据实际情况填写。如您选择3根的话,在纵向水平杆验算中会出现相对应的三个集中荷载。跨数计算我们一般是根据三等垮连续梁进行计算的。
  • 坏坏2013-08-08 20:27:01回复

    楼上的可能没完全看明白我说的,的确可以选择3根,计算书计算时也是 按3根来计算的,就是计算简图画错了,受力图,剪力图,弯矩图都是 按2根来画的,是图有问题 楼上的可能没完全看明白我说的,的确可以选择3根,计算书计算时也是 按3根来计算的,就是计算简图画错了,受力图,剪力图,弯矩图都是 按2根来画的,是图有问题

其他类似问题

脚手架横杆计算时如果选择小横杆在上,小横杆数量默认为2,但是1.5米的纵距应该是3根小横杆才能符合规范要求,研究计算书发现,软件计算时的确按3根来计算的,但是,受力图,剪力图,弯矩图都是按2根来画的,请更正。...阅读全文

坏坏 2013-07-26 3806 1

计算脚手架横杆支座反力3、支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN 正常使用极限状态 Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1这个数值是怎么来的?...阅读全文

味道 2012-07-15 6056 1

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05÷(2+1)=1.05KN/m中为什么除以那个3啊?...阅读全文

告诉我 2011-04-10 3420 1

进行满堂脚手架验算时,为何快速计算可以通过,设计计算书却显示存在问题,而且计算书里的参数与我输入的参数不符合...阅读全文

豆豆672 2022-08-01 573 2

我用的软件是V10.5.1版的,在进行纵向水平杆验算时,软件用的公式是 抗弯验算:Mmax=0.1qla2 σ=Mmax/W 挠度验算:νmax=0.677q'la4/(100EI),但是旧版的品茗软件和PKPM2015用的公式是:抗弯验算:M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2 σ=Mmax/W 挠度验算:νmax=(0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI 想请教下各位,新版V10.5.1的计算公式出自那里?可以提供相关资料让我看看吗?...阅读全文