yyjtjp
发帖时间:2013-07-27 11:51:41 楼主

前几天论证了一个方案,专家提问了以下问题,该如何解答:
模板面板计算中,计算线荷载q时,软件对面板宽度b均按1.0m考虑,但实际中面板宽度应为1.2m左右,这样的话计算结果偏小(另外,计算式中0.9是结构重要性系数还是荷载折减系数?),这样计算是否与规范规定一致?
软件中的计算公式如下:
q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b

海豚
回帖时间:2013-07-29 09:04:40 1楼

您好:根据JGJ162-2008中4.3.1中规定在计算承载能力极限状态时在受力前乘以r0( 结构重要性系数)。对于楼板计算宽度B的选择不影响最终的计算结果,故我们选用1这个单位宽度。如果还有疑问请致电我们客服,谢谢。

其他类似问题

前几天论证了一个方案,专家提问了以下问题,该如何解答:模板面板计算中,计算线荷载q时,软件对面板宽度b均按1.0m考虑,但实际中面板宽度应为1.2m左右,这样的话计算结果偏小(另外,计算式中0.9是结构重要性系数还是荷载折减系数?),这样计算是否与规范规定一致?软件中的计算公式如下:q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b...阅读全文

yyjtjp 2013-07-27 8228 1

模板支架立杆间距为900,根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1"面板可按简支跨计算"的规定,另据现实,楼板面板应搁置在梁侧模板上,因此本例以简支梁,取1m单位宽度计算是否不正确。计算宽度是否应该取900...阅读全文

爱部落 2019-01-24 1737 2

1、梁底支撑700X1200梁底面板计算宽度?是梁跨方向,还是梁宽方向 2、V10.5软件升级后就计算不过了,咋回事哦...阅读全文

晓北 2015-10-11 2440 1

模板立柱验算中,长细比λ计算时,计算长度L取值时,软件是采用步距为计算长度,与规范一致,是否有误?请版主明示。问题补充:但是两种规范计算结果相差非常大, JGJ130-2011中,满堂支撑架立柱计算长度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般计算结果L0都达到2米多。而模板规范JGJ162-2008中取步距,两者计算下来的结果相差很远,使得稳定系数φ相差很远,从而导致N/φA结果相差很远。一般采用模板规范JGJ162-2008立柱很容易满足,而采用JGJ130-2011,长细比又很难满足模板支架长细比不得超过150的要求。到底以何为准?请指点一下,谢谢。...阅读全文

yyjtjp 2013-05-12 6400 1

各排立杆距主梁左侧外锚点水平距离小于LX-LM1-LM2,这个LX LM1 LM2分别是指什么...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-18 3299 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭