雨后天乾
发帖时间:2013-07-28 21:50:59 楼主

总配电箱中的总线路计算电流怎么老这么小,是平衡问题?我就输出2路到分配箱,我一路有2台塔吊2台电梯,4路各1KW的灯,另一路到楼层和加工区用电。

博乐
回帖时间:2013-07-29 09:12:25 1楼

您好,您这个是同期系数过小,2条线路,同时使用机具的概率是比较大的。

其他类似问题

总配电箱中的总线路计算电流怎么老这么小,是平衡问题?我就输出2路到分配箱,我一路有2台塔吊2台电梯,4路各1KW的灯,另一路到楼层和加工区用电。...阅读全文

雨后天乾 2013-07-28 1900 1

从建设方变压器→施工现场总配电箱→2台塔吊→4台施工电梯→4台搅拌机→1台电焊机→2台插入机→2台园钻等,如何添加设备,本人是初学者,敬请用图例步骤说明一下,万分感谢...阅读全文

王明 2013-07-02 4070 1

施工机具中没有施工人货电梯,能增加但不能添加其他数据。...阅读全文

2011-06-19 4487 1

施工用电计算选择导线、电器设备错误:很小的电流量却选择很大的导线?如:(1)、自落式混凝土搅拌机开关箱至自落式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A ii)选择导线 选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/350。 (2)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A ii)选择导线 选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备...阅读全文

天马行空 2013-08-10 3819 1

施工用电监理监控要点...阅读全文

奋斗 2024-08-26 387 1