3355
发帖时间:2010-11-07 16:11:50 楼主

拆模检验批里面主控项目中板的那项该怎么填写
问题补充:
主控项目中板分大于2米和小于等于8米,大于8米这两项,在地下车库墙柱、夹层梁板中,该两项是否都要填写,还有就是地下车库墙柱、夹层梁板拆模条件需要达到多少强度以上(百分比)

逗逗十五
回帖时间:2010-11-08 10:44:49 1楼

夹层的梁板底模拆除必满足最大板跨度来计算(如果说梁板的最大跨度≥8米必需达到100%)
逗逗十五
回帖时间:2010-11-08 10:39:49 2楼

地下车库墙柱,属于侧模拆除,只要满足一般项目里的侧模拆除就可以;
夹层的梁板底模必满足最大板跨度来计算(达到100)

其他类似问题

拆模检验批里面主控项目中板的那项该怎么填写问题补充:主控项目中板分大于2米和小于等于8米,大于8米这两项,在地下车库墙柱、夹层梁板中,该两项是否都要填写,还有就是地下车库墙柱、夹层梁板拆模条件需要达到多少强度以上(百分比)...阅读全文

3355 2010-11-07 5282 2

钢筋检验批主控项目中的评定记录和合格率怎么填...阅读全文

李文 2018-11-11 1045 1

拆模检验批里面的容量及所需抽样的数量如何填写...阅读全文

梦幻 2014-11-04 3330 3

钢筋加工检验批的容量是50件,主控项目最小抽样数量是全部,规范上也是全数检查,那范例上的主控项目的实际抽样数量是9件,是怎么来的...阅读全文

陌声人 2016-03-18 6298 2

基础里找不到拆模的检验批?怎么办...阅读全文

(小沈)英雄 2017-01-09 2103 2