蓝云飞
发帖时间:2013-08-05 20:20:18 楼主

如题,如果只超过几米,有什么简单处理方法保证安全并通过专家论证?可不可以在超高处吊钢丝绳卸荷?或其他办法?是否非要悬挑2次?怎样用品茗安全软件解决这个问题?

海豚
回帖时间:2013-08-06 08:30:16 1楼

您好:在软件中有两种方式可以解决,首先增大工字钢的型号计算看看能不能通过;其次软件中可以设置上拉或者下撑,注意上拉下撑选择较刚性材料,如钢筋、槽钢、工字钢等。
您说的钢丝绳卸载在软件中也可以设置,看您自己的选择
  • 蓝云飞2013-08-06 12:29:31回复

      可能我没表达清楚,我的意思是:新规范规定:悬挑脚手架一次悬挑高度不宜大于20m,如果悬挑25m高,软件计算也全部通过了,需不需要再采取什么措施加强,以便顺利通过专家论证。如果25m高也悬挑2次,会浪费材料和延长工期,施工单位建设单位会感到为难。当然,如果悬挑30m高,我就悬挑2次,15m一挑算了。   可能我没表达清楚,我的意思是:新规范规定:悬挑脚手架一次悬挑高度不宜大于20m,如果悬挑25m高,软件计算也全部通过了,需不需要再采取什么措施加强,以便顺利通过专家论证。如果25m高也悬挑2次,会浪费材料和延长工期,施工单位建设单位会感到为难。当然,如果悬挑30m高,我就悬挑2次,15m一挑算了。

  • 海豚2013-08-07 08:39:37回复

    您好,根据以往的经验,如果能计算通过的,且专家论证能过的话就可以了,不需要采取额外的措施。 您好,根据以往的经验,如果能计算通过的,且专家论证能过的话就可以了,不需要采取额外的措施。

其他类似问题

如题,如果只超过几米,有什么简单处理方法保证安全并通过专家论证?可不可以在超高处吊钢丝绳卸荷?或其他办法?是否非要悬挑2次?怎样用品茗安全软件解决这个问题?...阅读全文

蓝云飞 2013-08-05 7718 1

请问一下:“型钢悬挑脚手架(扣件式)”中“脚手架搭设高度H”是指一幢楼的脚手架总高度(如72米),还是指脚手架的悬挑高度(比如6层一挑,18米)。...阅读全文

昌哥 2013-03-26 4230 2

脚手架安全计算软件里面没有计算“脚手架顶部搭设悬挑操作台”的程序怎么办?...阅读全文

农民工 2017-12-12 2002 2

例如:型钢悬挑脚手架高度15m,型钢为工字钢180mm高,立杆间距1.5m,步距1.5m,是否必须需要钢丝绳卸荷或拉绳?...阅读全文

豆豆311 2014-11-18 5818 2

JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文

七跨风 2024-03-08 278 1