模板及其支架自重的取值,容易误导使用者,且换算麻烦。
6251
1
关于板模板、梁模板计算时,“模板及其支架自重”默认值为0.75KN/m2(是根据JGJ162-2008模板规范表4.1.1采用的),建议将程序修改为按照JGJ130-2011脚手架规范,进行自动计算。原因1:JGJ130-2011新规范已对脚手架自重的取值进行了修改,而目前软件未按此要求计算。原因2:JGJ162-2008此值仅适用于高度4m以下的,现在很多实际情况都超过4m,手动输入要重新换算,比较麻烦。问题补充:软件版本V9.5
飞2012-04-06 17:22:55回复
JGJ130-2011脚手架规范中的“5.4 满堂支撑架计算”,已对模板支架的计算作了新的规定,且其要求比JGJ162-2008模板规范中的支架计算严格了许多,特别是立杆的计算长度、稳定系数差别很大。 因此支架立杆的计算应按新的规范JGJ130-2011计算,JGJ162-2008已不适用了。(模板面板、木枋、对拉螺栓等还是按JGJ162-2008计算) JGJ130-2011脚手架规范中的“5.4 满堂支撑架计算”,已对模板支架的计算作了新的规定,且其要求比JGJ162-2008模板规范中的支架计算严格了许多,特别是立杆的计算长度、稳定系数差别很大。 因此支架立杆的计算应按新的规范JGJ130-2011计算,JGJ162-2008已不适用了。(模板面板、木枋、对拉螺栓等还是按JGJ162-2008计算)
品茗软件温州办事处2012-04-09 15:47:22回复
如果这点一定要计算的话,用户可以自己将这点参数的值做个修改再进行计算 如果这点一定要计算的话,用户可以自己将这点参数的值做个修改再进行计算
其他类似问题
问题补充:软件版本V9.5...阅读全文
飞 2012-03-31 6251 1
如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,对吗?参考了一些资料,说的是超过部分按照0.15kN/m,但是4,m之内取值0.75的单位是kN/m2,超过部分按照0.1~0.2kN/m,这个单位没法统一啊?...阅读全文
xy 2018-07-08 5499 2
模板及其支架自重标准值G1k...阅读全文
十八子 2018-10-30 2341 2
江苏人在江苏购买了品茗的脚手架软件不能使用江苏脚手架程序,或者必须另外付费才能使用,是否太过分了。...阅读全文
古龙山人 2014-07-10 2949 4
模板支架尺寸取值:纵向及横向尺寸取值,纵向是否取梁的长度,多跨,横向尺寸是否取值梁两侧立杆的间距,还是别的...阅读全文
随遇而安 2011-07-02 3764 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取