请问,按照浙江省规范《DB33/1035-2006(J10905-2006)》,规范P23页,6.3剪刀撑中,第4条:设置水平剪刀撑时,有剪刀撑的斜杆的框格数量应不大于框格总数的1/3。这个应该怎么理解,最好有图解说明,谢谢。
还有就是现在支模架国标2008已经出了,浙江省是否有文件,取消《DB33/1035-2006(J10905-2006)》规范?

aijun12321
回帖时间:2010-11-17 09:43:04 1楼

有剪刀撑的斜杆的框格数量应不大于框格总数的1/3:如一个4横4纵大小的架体,按4横4纵设置水平剪刀撑,此范围包含的总框格数为16个,剪刀撑中杆件跨越的格数是8个,则8/16大于1/3.见图
地方标准是根据当地的条件、现状制定的符合当地要求的文件,只适用于此地,更具有针对性。国家标准适用于全国。

其他类似问题

请问,按照浙江省规范《DB33/1035-2006(J10905-2006)》,规范P23页,6.3剪刀撑中,第4条:设置水平剪刀撑时,有剪刀撑的斜杆的框格数量应不大于框格总数的1/3。这个应该怎么理解,最好有图解说明,谢谢。还有就是现在支模架国标2008已经出了,浙江省是否有文件,取消《DB33/1035-2006(J10905-2006)》规范?...阅读全文

诱惑的世界 2010-11-16 19188 1

水平剪刀撑从板底还是梁底设置合适?个人觉得梁底设置合适...阅读全文

随遇而安 2022-10-20 710 0

满堂脚手架高6米,梁高2000;板厚500,请中间水平剪刀撑(高度)设置在什么位置?参照什么规范?...阅读全文

情缘 2014-09-25 6616 1

满堂支撑架软件中无剪刀撑设置一栏 如何解决 还有就是满堂支撑架高度多少才用水平和竖直剪刀撑 有无规范可以查询...阅读全文

豆豆864 2014-12-03 5868 5

高支模时,水平剪刀撑是连续布置,还是隔4-6m布置一道?感觉几本规范有矛盾,实际怎么布置,专家论证才能通过...阅读全文

豆豆991 2024-02-19 284 0