一阵风
发帖时间:2012-05-03 15:45:36 楼主

垂直运输当施工升降机位于结构楼板上时,如果楼板长宽度尺寸为9000*8000,厚度300,四周是原结构框架梁(中间无梁)梁板配筋也是原结构配筋,如何验算该楼板是否满足施工升降机基础要求?品茗安全软件好像不能计算。

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-05-04 14:02:29 1楼

这个是可以的,我们软件垂直运输里有施工升降机的验算,里面有施工升降机搭设在楼板上的,地下室顶板的板梁配筋好后就可以满足要求,我们软件还提供在地下室顶板下设置钢管支撑的模型供用户选择。
  • 一阵风2012-05-08 15:04:17回复

    楼板配筋是双层双向时在“楼板参数”里的“板中配筋”设置不了 楼板配筋是双层双向时在“楼板参数”里的“板中配筋”设置不了

  • 品茗软件温州办事处2012-05-11 08:58:21回复

    我们也是双层双向的,上部长短方向设置钢筋,底部长短方向设置钢筋。图可以看出来的 我们也是双层双向的,上部长短方向设置钢筋,底部长短方向设置钢筋。图可以看出来的

  • 一阵风2012-05-11 10:38:37回复

    不是双层双向啊,软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋”设置,图中反应也是单层配筋,上部只有负弯矩筋,没有反应双层双向配筋。 不是双层双向啊,软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋”设置,图中反应也是单层配筋,上部只有负弯矩筋,没有反应双层双向配筋。

  • 品茗软件温州办事处2012-05-15 09:00:15回复

    软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋,你看下是否矛盾了。 软件中只有“板中底部长向配筋、板中底部短向配筋、板边上部长向配筋、板边上部短向配筋”,而没有“板中上部长向配筋,板中上部短向钢筋,你看下是否矛盾了。

其他类似问题

垂直运输当施工升降机位于结构楼板上时,如果楼板长宽度尺寸为9000*8000,厚度300,四周是原结构框架梁(中间无梁)梁板配筋也是原结构配筋,如何验算该楼板是否满足施工升降机基础要求?品茗安全软件好像不能计算。...阅读全文

一阵风 2012-05-03 4450 1

施工升降机安全计算板块中,施工升降机放置位置为混凝土板时,支撑回顶软件默认为支撑一层,且支撑架基础为地基基础,如果我的是多层楼板呢,只支撑一层在混凝土结构楼板,结构楼板安全肯定是无法满足的,怎么设置计算。(回到模板工程板块进行“一般性楼板验算”,这里有个问题,因为工况不一样,很不好转换)。希望软件设计更新的时候多考虑下施工现场回出现的不同工况。...阅读全文

豆豆355 2022-02-16 590 1

无对重类型的升降机,基本参数中的对重重量是否为0?...阅读全文

豆豆652 2021-10-10 442 1

井架落地平台计算中“井架横向排数”何意?如何选值?...阅读全文

xak 2013-03-29 3478 1

豆豆121 2023-01-06 506 1