蓝天
发帖时间:2013-08-17 17:13:13 楼主

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样

博乐
回帖时间:2013-08-19 09:09:22 1楼

您好,根据砼侧压力计算公式可知,砼墙、柱厚度对于侧压力结果值无影响,故圆形砼侧压力值计算结果同直墙。

其他类似问题

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3251 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3510 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4116 2

是按国标还是JGJ162...阅读全文

sa 2018-01-22 2007 3

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图...阅读全文

Fox115 2015-08-11 3260 2