软件之星
发帖时间:2013-08-21 06:27:39 楼主

为什么在用电计算后会出现与用电机械负荷严重不附的电缆大小及开关?软件不会自动识别计算吗

品茗客服1
回帖时间:2013-09-02 13:58:25 1楼

用电计算点击后需要再次进行相关用电导线等的选择的。

其他类似问题

为什么在用电计算后会出现与用电机械负荷严重不附的电缆大小及开关?软件不会自动识别计算吗...阅读全文

软件之星 2013-08-21 2866 1

用电计算时,那些系数怎么解释?...阅读全文

考从事 2011-05-14 3766 2

1、为什么分配电箱需要系数从0.7改到0.3之后,计算结果无变化?2、为什么总配电箱需要系数从0.95慢慢改革到0.3电流和总负荷下来了,但总进线和变压器容量永远不变。3、依据计算结果3*150的电线和315KWA变压器用不了,看数据完全满足。我发给计算结果你看看。...阅读全文

老顽童 2012-09-26 3901 1

二级电箱里面共4台用电设备,每台设备配线都是10平方,但是二级箱进线才4平方,是否合理...阅读全文

豆豆300 2024-09-13 384 0

临时用电计算问题问题如下:1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,自行添加了两种导线类型如下图红框处,为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?配电系统图如下:...阅读全文

豆豆21 2023-08-02 499 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭