/右太极
发帖时间:2013-09-02 09:53:03 楼主

外脚手架搭设在挑板上怎么计算?

海豚
回帖时间:2013-09-02 10:51:18 1楼

您好,你们是不是为了避免内立杆离墙距离过大,选择将内立杆坐在选跳板上?如果是的话可以选择立杆穿过悬挑板,计算的话涉及悬挑板的结构验算
  • /右太极2013-09-02 11:09:08回复

    问题是以前没穿啊,现在主管部门看到了额。。要求需要计算书 问题是以前没穿啊,现在主管部门看到了额。。要求需要计算书

  • 海豚2013-09-02 15:07:51回复

    本来悬挑结构就禁止承受施工荷载的,你现在是每层分别搭在悬挑板上的吗?如果是的话看能否采用端部回顶意思下。或者你可以参照软件中悬挑架计算中内立杆的荷载,然后在网上找下悬挑板的简易计算方式应付下。 本来悬挑结构就禁止承受施工荷载的,你现在是每层分别搭在悬挑板上的吗?如果是的话看能否采用端部回顶意思下。或者你可以参照软件中悬挑架计算中内立杆的荷载,然后在网上找下悬挑板的简易计算方式应付下。

博乐
回帖时间:2013-09-02 10:12:59 2楼

一般规范规定,阳台等悬挑结构不能坐为悬挑外架的型钢受力,所以只能作为悬挑考虑。
  • /右太极2013-09-02 10:18:14回复

    不是悬挑架啊,,就是落地式外脚手架,里立杆要设置在挑板上,主管部门需要计算书,想求教怎么计算额 不是悬挑架啊,,就是落地式外脚手架,里立杆要设置在挑板上,主管部门需要计算书,想求教怎么计算额

其他类似问题

外脚手架搭设在挑板上怎么计算?...阅读全文

/右太极 2013-09-02 6667 2

外脚手架局部搭设在裙房屋面上,搭设高度为25米。现浇板跨度4M*4M,板厚120mm,配筋为直径12mm,间距150mm,双向双层,砼强度为C30。请问如何验算?是否有相应计算软件?问题补充:在施工中往往到外架搭在在建房屋面的情况,监理、质监会提出让设计人员验算、复核。但设计人员为推卸责任,不予复核。遇到类似情况该如何处理?...阅读全文

老顽童 2011-10-12 3828 1

工地上这种外架如何搭设才满足规范要求,在现有程度上是否可以完善...阅读全文

fancy star 2024-01-11 268 0

外脚手架搭设,外脚手架搭设流程...阅读全文

奋斗 2022-12-09 1159 1

脚手架架设在楼板上计算时,楼板自重也算上了,但达到强度后是不是楼板自重就不用算了...阅读全文

豆豆 2011-10-17 3603 1