由心开始
发帖时间:2012-05-06 13:13:12 楼主

请问下各位同仁,当悬挑脚手架遇周边上翻梁是穿梁好,还是搁置在梁上好?本人在工程上碰到,悬挑脚手架选用16#工字钢,周边梁上翻250mm,当工字钢穿梁时会与梁内第二排主筋相碰,影响结构梁受力。如果将16#工字钢搁置在梁上时,工字钢锚固段全悬空,是否对受力有影响,且锚固螺栓要加长至少得500mm高(不含锚入板内段长度),如何是好呢。
问题补充:
另悬挑脚手架的锚固螺栓《脚手架新规范》中文字说明为不少于2个(对),但图示为3个,锚固点位置在什么地方好。
问题补充:
本工程为办公楼,2层以上的楼层,每层周边梁都上翻的,无法错层?

大家的品茗
回帖时间:2012-05-06 22:46:53 1楼

在工字钢的后端至第一个锚固点是20公分,第一个锚固和第二个锚固间距20公分,第三个就在边梁的位置即可。
amszk
回帖时间:2012-05-06 21:01:44 2楼

不能错层悬挑吗?从专业角度说都不赞成

其他类似问题

请问下各位同仁,当悬挑脚手架遇周边上翻梁是穿梁好,还是搁置在梁上好?本人在工程上碰到,悬挑脚手架选用16#工字钢,周边梁上翻250mm,当工字钢穿梁时会与梁内第二排主筋相碰,影响结构梁受力。如果将16#工字钢搁置在梁上时,工字钢锚固段全悬空,是否对受力有影响,且锚固螺栓要加长至少得500mm高(不含锚入板内段长度),如何是好呢。问题补充:另悬挑脚手架的锚固螺栓《脚手架新规范》中文字说明为不少于2个(对),但图示为3个,锚固点位置在什么地方好。问题补充:本工程为办公楼,2层以上的楼层,每层周边梁都上翻的,无法错层?...阅读全文

由心开始 2012-05-06 7958 2

悬挑脚手架悬挑钢梁上的联梁是否允许平放?规范有无强制性条款?...阅读全文

豆豆781 2015-07-20 4576 2

大家好,请教一下悬挑脚手架搁置点为悬挑梁,怎么验算结构悬挑梁...阅读全文

123312 2020-05-10 897 1

支撑点处为剪力墙,没有边梁,如何填写参数...阅读全文

豆豆708 2020-09-13 1005 2

各位大神 是不是梁板配筋取最小值计算?我的计算结果是下面提示,应该如何修改? 1.主梁锚固点部位楼板负弯矩配筋,不符合要求,建议在锚固点附近增加暗梁,从而减小计算跨度l0值或局部增加板顶部负弯矩钢筋面积!...阅读全文

豆豆522 2018-12-14 1275 1