吕佳阳
发帖时间:2012-05-25 07:55:08 楼主

1、桩基竖向抗压承载力计算
桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.51m
桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.82/4=0.5m2
承载力计算深度:min(b/2,5)=min(5/2,5)=2.5m
fak=(2.5×240)/2.5=600/2.5=240kPa
承台底净面积:Ac=(bl-nAp)/n=(5×5-4×0.5)/4=5.75m2 除以4是何意?
复合桩基竖向承载力特征值:
Ra=ψuΣqsia?li+qpa?Ap+ηcfakAc=0.8×2.51×(2.4×55+5.7×30+4.2×50+4.3×70)+2000×0.5+0.1×240×5.75= 2779.89kN应该为 (2772.5)计算有误
问题补充:
帮忙解答:

承台底净面积:Ac=(bl-nAp)/n=(5×5-4×0.5)/4=5.75m2 除以4是何意?


2779.89kN应该为 (2772.5)计算有误

回帖时间:2012-06-05 10:58:06 1楼

上述计算为勾选考虑承台效应的情况。Ac=(bl-nAp)/n=(5×5-4×0.5)/4=5.75m2 公式中除以4,是因为考虑把承台效应产生的力平均分配到四个桩上面,这样以便下面公式:复合桩基竖向承载力特征值:
Ra=ψuΣqsia?li+qpa?Ap+ηcfakAc=0.8×2.51×(2.4×55+5.7×30+4.2×50+4.3×70)+2000×0.5+【0.1×240×5.75】= 2779.89kN中用“看用【】标记部分”来计算单个桩的承载力。

计算书中2779.89kN应该为 (2772.5)计算有误,这个可能是程序中小数点取值不同选成的,我们这边会尽快核查。


回帖时间:2012-05-28 16:52:11 2楼

请补充具体信息,品茗哪款软件、什么版本、哪个模块的计算
  • 吕佳阳2012-05-31 10:08:15回复

    品茗安全2012,v9.5.8.0,格构式钢平台基础1 品茗安全2012,v9.5.8.0,格构式钢平台基础1

其他类似问题

1、桩基竖向抗压承载力计算 桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.51m 桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.82/4=0.5m2 承载力计算深度:min(b/2,5)=min(5/2,5)=2.5m fak=(2.5×240)/2.5=600/2.5=240kPa 承台底净面积:Ac=(bl-nAp)/n=(5×5-4×0.5)/4=5.75m2 除以4是何意? 复合桩基竖向承载力特征值: Ra=ψuΣqsia?li+qpa?Ap+ηcfakAc=0.8×2.51×(2.4×55+5.7×30+4.2×50+4.3×70)+2000×0.5+0.1×240×5.75= 2779.89kN应该为 (2772.5)计算有误问题补充:帮忙解答:承台底净面积:Ac=(bl-nAp)/n=(5×5-4×0.5)/4=5.75m2 除以4是何意?2779.89kN应该为 (2772.5)计算有误...阅读全文

吕佳阳 2012-05-25 6815 2

桩基竖向抗压承载力计算...阅读全文

文奇酒刘 2021-11-05 584 1

楼板计算中负筋间距为啥显示不能超过250mm?如果实际图纸间距达到300mm,该怎么输入?...阅读全文

豆豆610 2022-12-22 1056 1

如何计算对结构的影响?...阅读全文

山东济宁 2022-04-18 997 3

有梁、无板,高18.3米,长16.8米,宽9米,轴线外侧就2根柱子,已经保留支撑到最下面一层了,复核验算单向板能通过,一般性验算不能通过,有什么办法修改可以通过?...阅读全文

豆豆952 2023-08-26 335 0

售前客服