缘来是你
发帖时间:2012-05-30 14:54:33 楼主

340A的载流量选多大的铜芯电缆,我按照资料软件算了怎么用3*185,而以前施工手册只是3*95就够了,软件执行的是什么标准

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-05-31 09:31:28 1楼

临时设施计算依据:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)中华人民共和国建设部发布
2、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 )中华人民共和国建设部发布
3、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)中华人民共和国建设部发布
4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)中华人民共和国建设部发布
5、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)中华人民共和国建设部发布
6、《建筑施工计算手册》(江正荣 编著)中国建筑工业出版社出版
计算时按照上面规范的计算的,型号是按照我们用电手册做的。

其他类似问题

跟以前相差怎么那么大 ...阅读全文

缘来是你 2012-05-30 3203 1

340A的载流量选多大的铜芯电缆,我按照资料软件算了怎么用3*185,而以前施工手册只是3*95就够了,软件执行的是什么标准 ...阅读全文

缘来是你 2012-05-30 3744 1

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢? ...阅读全文

LYG 2020-01-10 737 2

如图所示:选铝芯材料的总配电箱导线为BLV-3*70+2*35,同条件下,选铜芯材料的总配电箱导线为VV-3*95+2*50,为什么会这样,是不是软件搞反了,同条件下,铜芯导线的线径应该比铝芯小啊,不解,求专家明示: ...阅读全文

dahai 2019-06-14 1183 2

已知型钢悬挑脚手架荷载标准值和设计值,请问阳B中的恒载标准值和活载标准值参数怎样填写? ...阅读全文

小杨 2016-09-12 2998 1