减少小间梁间距,调整各支撑件的位置工或调整主梁外悬挑和内锚固长度或选择合适的主梁,如何修改.

博乐
回帖时间:2013-09-16 10:10:26 1楼

看您上面描述,应该为悬挑脚手架的计算吧,最好能提供详细参数或者直接联系品茗客服0571-56665700-8008咨询。

其他类似问题

减少小间梁间距,调整各支撑件的位置工或调整主梁外悬挑和内锚固长度或选择合适的主梁,如何修改. ...阅读全文

创造未来 2013-09-13 2784 1

软件里几个模块不能用了,锁号 特89009 ...阅读全文

豆豆845 2014-03-30 3799 2

不管你落地脚手架多高,在用单扣件,双扣件均在算联墙件抗滑承载力不够,这样只能是将外架的纵距,步距变小,只能为步距1650,而纵距1400,哪么规范的步距1800和1500纵距都用不到了,谁能有什么办法将步距,纵距都不改,计算也通过????亲们都会遇到这事很烦恼吧 ...阅读全文

送你一抹,微笑 2016-05-12 2766 1

什么是结构脚手架和装修脚手架? ...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 4706 4

单立杆的轴心压力设计值 N1=(1.3(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)(hx1+(1-Kf) (hx顶-hx1)+max[7.2,(1-Kf)hj顶])/H=(1.3(4.755+5.056)+1.51.8) (18+(1-0.8)(18-18)+max[7.2,(1-0.8)15.05])/33.05=11.783KN 为什么这个KF值有的取0.35有的取0.8 ...阅读全文