发帖时间:2010-12-18 21:25:36 楼主

看书上是500立方以下要做2组抗渗试块,1组标养试块,可是我们后浇带底板才22方混凝土,难道也要这样做吗,太浪费了吧,请解答!

回帖时间:2010-12-25 08:44:48 1楼

我要的实际说的,我现在按鲁班奖工程的标准我就是做了一组
羽化
回帖时间:2010-12-24 11:18:20 2楼

可以应用江苏大丰ijgva
chei
回帖时间:2010-12-24 09:41:47 3楼

按远东要求是要做.
巴布豆
回帖时间:2010-12-20 14:25:35 4楼

建议你可以根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002的相关规定来处理:
7.4 混 凝 土 施 工



主 控 项 目



7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

3 当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。



检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

说明:7.4.1 本条针对不同的混凝土生产量,规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。本条为强制性条文、应严格执行。

应指出的是,同条件养护试件的留置组数除应考虑用于确定施工期间结构构件的混凝土强度外,还应根据本规范第10章及附录D的规定,考虑用于结构实体混凝土强度的检验。



7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。



检验方法:检查试件抗渗试验报告。

说明:7.4.2 由于相同配合比的抗掺混凝土因施工造成的差异不大,故规定了对有抗渗要求的混凝土结构应按同一工程、同一配合比取样不少于一次。由于影响试验结果的因素较多,需要时可多留置几组试件。抗渗试验应符合现于国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的规定。

其他类似问题

看书上是500立方以下要做2组抗渗试块,1组标养试块,可是我们后浇带底板才22方混凝土,难道也要这样做吗,太浪费了吧,请解答!...阅读全文

2010-12-18 15028 4

如规范中说明的:每项工程不得少于两组中的每项工程是指单位工程还是一个部位?...阅读全文

win su 2018-07-27 1789 2

想请教大家一个问题,就是当混凝土灌注桩要求抗渗的时候,抗渗试块是怎么取样?是按500方取样一组还是应该怎么取?...阅读全文

学习 2018-03-26 7212 5

请教大家关于抗渗试块龄期问题:规范中说明大体积防水混凝土在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d,那么这里的防水混凝土是否可以理解为抗渗混凝土??且非大体积混凝土抗渗试块龄期为多少天??我这边试验室出的抗渗报告龄期为87~141天内,对资料以后存档有没有影响??...阅读全文

李雪燕 2018-05-28 2199 1

在品茗软件中抗渗试块和抗压试块怎么添加?...阅读全文

鑫娜圆婷 2018-09-17 864 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭