豆你玩
发帖时间:2012-07-08 16:52:10 楼主

为什么施工升降机基础验算时,顶板配筋内容选项没有板面上部通长筋,而只有板边配筋?什么时候能解决之?一般升降机均架设在地下室顶板,现在哪里顶板配筋还没有上部通长配筋的?

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-09 16:50:44 1楼

你好,是这样的。受力的时候是上部两侧受压力较大,下部是中间受力较大,所以在上部设置钢筋的时候的,只需要在两侧进行设置配筋就行,无需在中间配筋,这个是从受力的角度上设置的,可能在实际配筋时上部按通长配筋时按照构造要求配筋的。
yuan
回帖时间:2012-07-09 10:32:43 2楼

你只要把软件中的上部配筋按照你双层配筋中上层的配筋输入就行了,然后把你生成的文件里的CAD图改下就可以了

其他类似问题

为什么施工升降机基础验算时,顶板配筋内容选项没有板面上部通长筋,而只有板边配筋?什么时候能解决之?一般升降机均架设在地下室顶板,现在哪里顶板配筋还没有上部通长配筋的? ...阅读全文

豆你玩 2012-07-08 4317 2

工程地下室已经施工完毕,准备在地下室顶板上放置施工升降机,在利用安全软件计算时,对梁、板的钢筋数据全部按照施工图纸实际输入,下面采用钢管支撑,纵横距设置到0.2*0.2,但是验算梁板钢筋全部不合格,软件建议加强筋。问题是地下室顶板已全部完成,不可以再加强钢筋了,请问这个怎么解决。如果在地下室顶板上按照说明书 ...阅读全文

2012-04-08 2083 0

梁截面底部纵筋是什么 ? 梁中纵筋的数量么 ? 这指的什么, 我工地的板是双向的板是10的钢筋双向配筋,间距170。那我所有的都填170间距 钢筋直径10么? 楼板长、楼板宽、都是指哪里 ? 下面是图纸~! 正好在梁哪儿 那板的长,宽? 基础一半在有梁板,一半在无梁板中! ...阅读全文

nomade,z 2015-12-07 2598 5

关于垂直升降机的基础设置在车库顶板时,需要计算车库顶板是否需要加设脚手架顶杆时,升降机软件在计算时,基础设置的梁不能去除如何解决 ...阅读全文

豆豆882 2015-01-24 2763 1