中年人
发帖时间:2012-07-28 19:53:23 楼主

脚手架搭在地下室顶板上,而该处刚好是地下室顶板后浇带,如何加固,方案如何编制,谢谢帮助。

aijun12321
回帖时间:2012-08-06 11:15:43 1楼

立杆立在后浇带时,主要注意对后浇带的保护,按现有工程提示,有一排立杆刚好在预留后浇带中,当采用脚手架一直落到地下室底板时,建议对后浇带进行回撑,间距、位置按脚手架立杆布置,脚手架立杆高度计算要算到地下室底板;当采用在后浇带处横跨一根型钢梁设置时,对搁置型钢梁进行验算,同时对后浇带部位进行回撑。
随心所欲
回帖时间:2012-08-03 16:30:52 2楼

脚手架立杆一根刚好在后浇浇注带上且一定要在地下室基础底板开始加固;像这样的情况可以在后浇带两边选择支点施放槽钢或工字钢即可。
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-30 18:01:22 3楼

你好,您可以结合落地脚手架(选择立杆搭设在楼板上)和脚手架搭设在楼盖两个模块进行计算,如下图:
  • 中年人2012-07-30 20:33:17回复

    上述方法可能行不通,因为脚手架立标一根刚好在后浇浇注带上,且该地下室有2层,所以一定要在地下室基础底板开始加固;还有一种方法是釆用悬挑式脚手架,但该楼从二层开始四周均为混凝土悬挑梁,悬挑长度2.7m左右,是否可釆用悬挑式脚手架,望大侠帮忙指导,谢谢! 上述方法可能行不通,因为脚手架立标一根刚好在后浇浇注带上,且该地下室有2层,所以一定要在地下室基础底板开始加固;还有一种方法是釆用悬挑式脚手架,但该楼从二层开始四周均为混凝土悬挑梁,悬挑长度2.7m左右,是否可釆用悬挑式脚手架,望大侠帮忙指导,谢谢!

  • 品茗软件温州办事处2012-07-31 08:46:43回复

    按照你说的也可以采用悬挑脚手架,只要满足130-2011规范上悬挑长度与锚固长度的比例就行。 按照你说的也可以采用悬挑脚手架,只要满足130-2011规范上悬挑长度与锚固长度的比例就行。

其他类似问题

脚手架搭在地下室顶板上,而该处刚好是地下室顶板后浇带,如何加固,方案如何编制,谢谢帮助。...阅读全文

中年人 2012-07-28 8630 3

施工电梯基础和钢筋堆放在地下室顶板上,如何进行地下室顶板荷载验算?地下室顶板如何加固?...阅读全文

lenvis1984 2015-12-07 10466 4

哪位大侠有地下室顶板支撑加固方案。顶板需上载重车辆,怎样计算车辆荷载。...阅读全文

pyy 2018-04-08 2979 3

地下室顶板上行车、堆放材料、安装施工电梯等,对地下室顶板加固专项方案,在软件中有吗?...阅读全文

豆豆961 2016-12-03 2326 1

地下室后浇带位置的回顶脚手架怎么计算...阅读全文

豆豆794 2020-12-23 1432 2