司徒
发帖时间:2012-08-22 20:44:34 楼主

一、塔吊计算
1、矩形板式桩基础-基础参数-承台配筋选项中没有拉勾的参数输入窗口,但承台配筋图

中显示有:HPB235 10@500,此项从哪里输入?
2、地基参数中的“土层名称、厚度等”是不是从承台底开始计算?
3、上部荷载-塔机自身荷载标准值中:塔身自重是指独立高度时的自重还是最高安装高

度时的自重?距离RG1~RG4等在塔吊的说明书中不明确,应如何确定?
4、上部荷载-风荷载参数中:工程所在地选择广东广州市、地面粗糙度选择B类后,

其它软件是不是会自动计算,还是选择自定义?
5、上部荷载-塔机传递至承台荷荷载标准值中:为什么变灰不可操作,是不是由软件自动根据塔机自身荷载标准值计算?

aijun12321
回帖时间:2012-08-30 10:29:32 1楼

1、拉钩不参与计算按构造设置,软件中没有此参数的输入,如果现场不一致,可将图形导出CAD图进行修改;
2、土层参数见软件中相应悬停提示,从地表土层开始输入,注意承台埋置深度参数也需按现场实际输入,软件会自动计算出时间土层位置;
3、软件依据《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ187-2009编制,基础主要受倾覆力矩影响,塔吊独立状态(即没有附着)时传递至基础的倾覆力矩最大,所以要求计算按独立状态高度计算,相应各个杆件也是按独立状态高度荷载输入。如果塔吊说明书中各杆件自重能查找出来,那么《荷载确定方式》按软件默认的(按规范分步计算)相对经济,重新计算竖向荷载、水平荷载、倾覆力矩等;如果塔吊说明书中找不到详细信息,那么《荷载确定方式》选择(自定义),直接输入说明书中提供的竖向荷载、水平荷载、倾覆力矩等;
4、风荷载窗口中,不勾选自定义,那么软件会自动计算,如果勾选自定义,那么可以自己输入;
5、软件中变灰的内容,表示软件自动计算内容或此计算模型中此参数不需要。
6、土层参数建议首先查询地质勘察报告,没有地质报告时可以参考软件中提供的数据库,如没有中风化岩的侧阻力数据,在软件表格中,点击输入模式时,表格中会出现提示(1个方块,中间有3个点),点击进去即可查询。
tean
回帖时间:2012-08-23 08:33:05 2楼

1、基础参数那个页面有承台配筋;
2、从承台顶开始;
3、独立高度加锥形塔帽高度的一半。这个你得再细看说明书,然后自己掂量掂量了,一般说明书里即使不全但也总有几个的,剩下的自己按不利的力臂取;
4、对,就灰色那部分。有时候手算验证查那么零点零几,如果心里觉得不舒服就用自定义把它改了,一般都没问题的;
5、这是软件根据你前面两项“塔基自身荷载标准值”和“风荷载参数”的输入值计算好了的,作为显示。其中有项倾覆力矩标准值,可以对比塔基说明书给的值,根据具体情况做“取舍”。
  • 司徒2012-08-23 14:17:44回复

    1、承台配筋中只有底面的知短向配筋输入窗,没有拉勾钢筋的输入窗口; 1、承台配筋中只有底面的知短向配筋输入窗,没有拉勾钢筋的输入窗口;

  • 司徒2012-08-23 14:18:15回复

    1、承台配筋中只有底面的长短向配筋输入窗,没有拉勾钢筋的输入窗口; 1、承台配筋中只有底面的长短向配筋输入窗,没有拉勾钢筋的输入窗口;

  • tean2012-08-23 14:44:13回复

    你看看《塔基规范》5.2.3条,你指的拉钩钢筋就是它说的上下主筋的竖向构造钢筋,软件里其实不用再输入了,就是示意图上显示的HPB235 10@500,兼作抗剪作用。其实说白了,我觉得它就是箍筋嘛。 你看看《塔基规范》5.2.3条,你指的拉钩钢筋就是它说的上下主筋的竖向构造钢筋,软件里其实不用再输入了,就是示意图上显示的HPB235 10@500,兼作抗剪作用。其实说白了,我觉得它就是箍筋嘛。

  • 司徒2012-08-23 20:47:38回复

    请问专家: 1、地质勘察报告中没有中风化岩的侧阻力数据,是不是取值为0? 请问专家: 1、地质勘察报告中没有中风化岩的侧阻力数据,是不是取值为0?

  • tean2012-08-24 10:22:31回复

    你设计的塔基基桩要打到中风化岩?你可以参考下你们当地的经验数值或者你查桩基规范5.3.5,取那里面的表格数值。专家不敢当,砖家到比较确切。 你设计的塔基基桩要打到中风化岩?你可以参考下你们当地的经验数值或者你查桩基规范5.3.5,取那里面的表格数值。专家不敢当,砖家到比较确切。

  • 司徒2012-08-25 08:42:42回复

    请问专家,《塔基规范》5.2.3条是哪一个规范啊? 请问专家,《塔基规范》5.2.3条是哪一个规范啊?

  • 司徒2012-08-25 08:44:07回复

    请问您的QQ号码是多少?加你做个好友! 请问您的QQ号码是多少?加你做个好友!

  • 司徒2012-08-25 09:53:59回复

    三、塔吊附着验算 1、基本参数栏-三杆附着杆类型中一般工地用3类和4类交叉附着,是不是要分别验算这样两种类型呢?还有塔机参数中,(非)工作状态倾覆力矩标准值和扭矩是按基础验收时计算值还是按使用说明书中的呢,而且说明书中没有分工作和非工作状态? 三、塔吊附着验算 1、基本参数栏-三杆附着杆类型中一般工地用3类和4类交叉附着,是不是要分别验算这样两种类型呢?还有塔机参数中,(非)工作状态倾覆力矩标准值和扭矩是按基础验收时计算值还是按使用说明书中的呢,而且说明书中没有分工作和非工作状态?

  • tean2012-08-27 08:04:34回复

    634371314,我也是初学者,大家可以交流下;你选择一类就可以了,怎么方便怎么来嘛;倾覆力矩按你计算的值来,说明书有些给的偏大,不经济。扭矩的话自己算也可以,但是一般按说明书的来,除非你问厂家他们是怎么算的,你自己可以再复核一下。一般说明书都会说清楚吧,会分这两种工况,然后把各个数据告诉你的,你一般按自己计算的值和他们的对比一下,觉得有把握就用自己的数值。一、塔吊计算1、矩形板式桩基础-基础参数-承台配筋选项中没有拉勾的参数输入窗口,但承台配筋图中显示有:HPB235 10@500,此项从哪里输入?2、地基参数中的“土层名称、厚度等”是不是从承台底开始计算?3、上部荷载-塔机自身荷载标准值中:塔身自重是指独立高度时的自重还是最高安装高度时的自重?距离RG1~RG4等在塔吊的说明书中不明确,应如何确定?4、上部荷载-风荷载参数中:工程所在地选择广东广州市、地面粗糙度选择B类后,其它软件是不是会自动计算,还是选择自定义?5、上部荷载-塔机传递至承台荷荷载标准值中:为什么变灰不可操作,是不是由软件自动根据塔机自身荷载标准值计算?...阅读全文

司徒 2012-08-22 4295 2

在计算设计值时,你们基础的分项系数是1.2,请问你们是否有判断过是由永久荷载效应控制还是由可变荷载效应控制呢?以前在基础一般分项系数都简化乘以1.35的,所以你们的1.2是否有判断过?谢谢...阅读全文

CRICK 2011-12-01 4207 1

七、垂直运输设施中:井架落地卸料平台中我的搭设高度为60米,是否可设置钢丝绳卸何?...阅读全文

司徒 2012-03-06 3389 4

品茗安全计算软件帮助我完成了两个个工程的塔吊基础设计计算,感谢品茗软件公司为施工技术人员提供了很好的计算工具!现在动臂塔吊的使用也较多了,安全计算中的塔吊计算建议增加动臂塔吊的有关计算?期待......!...阅读全文

ttt 2012-04-11 4322 1

我叫陈婧,一个高中未毕业的高中生来莞打拼。最初做服装导购员,经生命中的贵人引导,开始学习做资料,并且自学完成房屋建筑工程大专学业,并取得大专学历。学做资料也纯粹是靠自己自学,就光看别人做好的资料,学个差不多就直接上岗操作,边做边再学。一路走来,有畏惧,有胆大,一边怕着,一边做着。我相信未来会很好。请大家为我投上一票,为我点赞。谢谢。...阅读全文

紫轩之如 2014-11-22 1379 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭