小诸
发帖时间:2012-09-29 17:09:17 楼主

品茗在悬挑脚手架计算中锚固长度是至端部两压环钢筋中间至外侧压环钢筋的距离;而GB130-2011规范图示的是外侧压环钢筋至端部工字钢的距离,这样就产生两个锚固长度上的不一致;

0
回帖时间:2012-10-13 10:39:07 1楼

品茗的锚固长度应按照JGJ130-2011规范调整
0
回帖时间:2012-10-12 10:01:51 2楼

规范中的固定段长度不应小于悬挑长度的1.25倍,是必须满足的。因JGJ59-2011检查未达到的扣10分
兰儿
回帖时间:2012-10-09 13:48:27 3楼

品茗在悬挑脚手架计算中锚固长度中,就比JGJ130-2011中的锚固长度大于200,这软件就更加偏于安全,
aijun12321
回帖时间:2012-10-08 14:29:00 4楼

软件中悬挑型钢梁的输入方式主要是按照JGJ130-2011中型钢悬挑梁力学计算简图要求设计,对于规范中建议的固定段长度为悬挑长度的1.25倍,应根据计算及现场施工控制。

其他类似问题

品茗在悬挑脚手架计算中锚固长度是至端部两压环钢筋中间至外侧压环钢筋的距离;而GB130-2011规范图示的是外侧压环钢筋至端部工字钢的距离,这样就产生两个锚固长度上的不一致;...阅读全文

小诸 2012-09-29 6966 4

悬挑工字钢,从边梁挑4.5m,但是品茗软件强度与绕度验算中,中间支点取的1m,这是什么意思...阅读全文

Monster 2014-03-03 3322 1

1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文

xak 2014-03-12 4010 1

JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文

七跨风 2024-03-08 278 1

请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文

豆豆610 2023-08-26 334 1