张学文
发帖时间:2012-10-05 09:19:51 楼主

落地式脚手架连墙件为什么采用刚性连接两步三跨不合格?脚手架高度15米,立杆间距1.65米。

aijun12321
回帖时间:2012-10-08 14:48:57 1楼

连墙件主要承担风荷载等水平荷载为主,各个地区风荷载取值不一致,立杆步距、纵距不同造成连墙件承载面积不同,故不同地区连墙件采用不同间距。关注下风荷载相关参数是否按照当地进行调整。

其他类似问题

落地式脚手架连墙件为什么采用刚性连接两步三跨不合格?脚手架高度15米,立杆间距1.65米。 ...阅读全文

张学文 2012-10-05 4897 1

像这种落地脚手架连墙方式计算选择软拉硬撑之后,几面回转半径、惯性矩怎么算啊 ...阅读全文

求学者 2018-11-25 1681 2

单立杆的双排脚手架高度计算软件是会自动计算的,为什么部分高度采用双立杆受力或全部采用双立杆受力生成的计算书里就没有脚手架高度验算了?请详细说明 ...阅读全文

坏坏 2013-07-26 4081 1

两步三跨扣件式连墙件计算不通过! 落地扣件式钢管脚手架搭设高度25米,双扣件钢管连墙件,两步三跨,验算从未试过可以通过验算. 希望专家指导!! ...阅读全文

火斤 2015-10-29 2624 1

连墙件选的是扣件式,如何选其他的方式都可以过关,为什么?难道不能用扣件式?当然两步两跨也可以过,但是20几米的架子需要用两步两跨? ...阅读全文

jack 2012-08-18 10515 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭