塔吊矩形板式基础中的计算问题
4000
1
一、塔吊矩形板式基础中的在地基参数栏,我的承台设置在强风化岩面上,请问:1 、地基承载力修正值如何取值?2、承台底面以下土的重度如何取值(强风化岩,勘察报告中无提供其重度)?二、地基变形验算栏:1、沉降量S1、S2软件显示为20,是默认吗?2、基础倾斜方向的基底宽度是取承台的宽度还是其对角线的长度?
司徒2012-10-09 11:05:47回复
一、1、如何确定所风化成的相应类土? 2、所提供的重度值是取自哪个规范? 二、 1、沉降量S1、S2的默认值20是取自哪个规范? 2、如何知道基础向哪个方向倾斜? 一、1、如何确定所风化成的相应类土? 2、所提供的重度值是取自哪个规范? 二、 1、沉降量S1、S2的默认值20是取自哪个规范? 2、如何知道基础向哪个方向倾斜?
品茗软件温州办事处2012-10-09 15:01:53回复
一1这个可以做风化试验确定2这个是来自由中国建筑工业出版社出版的地基与基础(第三版)里的P12页 二1默认值是我们自定义的,实际取值应来自做沉降观测试验2这个就需要做沉降观测试验了 一1这个可以做风化试验确定2这个是来自由中国建筑工业出版社出版的地基与基础(第三版)里的P12页 二1默认值是我们自定义的,实际取值应来自做沉降观测试验2这个就需要做沉降观测试验了
其他类似问题
一、塔吊矩形板式基础中的在地基参数栏,我的承台设置在强风化岩面上,请问:1 、地基承载力修正值如何取值?2、承台底面以下土的重度如何取值(强风化岩,勘察报告中无提供其重度)?二、地基变形验算栏:1、沉降量S1、S2软件显示为20,是默认吗?2、基础倾斜方向的基底宽度是取承台的宽度还是其对角线的长度?...阅读全文
司徒 2012-10-07 4000 1
矩形板式基础,默认的钢筋布置为双层双向钢筋网片,实际塔吊出厂的说明书在双层双向钢筋网片的基础上,增加了十字梁。软件计算输参数时,十字梁的钢筋没地方输入,单纯双层双向钢筋网片不满足安全计算的要求。如何调整?...阅读全文
豆豆983 2020-06-27 830 1
塔吊基础计算中,矩形板式桩基础计算中,软件桩数n取值只能为4或5,但我们现场的实际情况为1个桩,这种情况该如何计算呀。...阅读全文
豆豆49 2016-02-25 2482 1
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总高度是一直到地表还是基础顶面?麻烦了!求指导!!!...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-20 3096 2
在计算矩形板式桩基础时,不增加暗梁的情况下,在计算承台的弯矩的时候与规范JGJ187 6.4.2的计算方式有疑问,为什么软件上取的是弯矩最大值?而规范上是取的所有桩对X轴、Y轴的弯矩之和,规范这样计算的弯矩值肯定比软件的值要大,软件这样验算安全系数肯定会很低,是我没理解还是软件有误,请大神解释下,谢谢...阅读全文
粉刷匠 2020-06-05 864 1