高佬
发帖时间:2013-11-02 12:42:51 楼主

建筑80多米高,人货梯门与主体间距上下楼层不一样,底下2层约1米宽,3--6楼约1.8米宽,6楼往上2.7米宽,我的想法是底下两层搭双排脚手架,3楼搭3排,6楼搭4排,这样的话外面的2排脚手架是搭在地面上,到了3楼有一排在楼板上,到了6楼再加多一排在6楼楼板上,我想利用软件的外脚手架安全计算进行验算,请问是否可行?如果可以那我该怎么设置参数? 谢谢。。

海豚
回帖时间:2013-11-04 14:33:13 1楼

您好:因为您这情况比较特殊,我们建议您整体按4排落地架进行验算。因内2排实际落在楼板楼上您可以采用两种方式进行处理:1、架体所在的楼板进行回顶,可看做不需验算楼板。2、采用软件中脚手架架在楼板上的验算模块进行计算。
最好能电话联系我们,以便我们更好地服务您