发帖时间:2013-11-17 19:36:31 楼主

如题水电、消防安装工程中管道预埋阶段是否需要检验批

Fox115
回帖时间:2013-11-28 14:34:23 1楼

错!要做检验批 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/201311280233374926.png
晓玩
回帖时间:2013-11-27 10:24:37 2楼

我觉得预埋阶段属于管道隐蔽 不需要做检验批 但要做隐蔽