技术工人
发帖时间:2014-01-02 17:31:07 楼主

已经施工完毕的地下室顶板,需要上吊车进行吊装作业,楼板的承载力不能满足吊车行走要求,需要在一定范围内对楼板进行回顶,回顶一般采用满堂支撑架,上面采用木方和顶托和楼板顶紧,请问软件可以计算吗?如何操作?举例而言,地下室顶板的使用荷载是3吨每平方,而吊车的使用荷载是6吨每平方,请专家给予指导。

博乐
回帖时间:2014-01-03 14:05:33 1楼

你可以考虑用安全计算软件中的满堂支撑架进行验算上部荷载,整体荷载作用在满堂架上面。
  • 技术工人2014-01-14 09:06:44回复

    楼板设计荷载为每平方米3.5吨,而吊车的荷载则每平方米达到6.5吨,单独搭设满堂架支撑而不考虑楼板的受力,立杆的间距和横杆的步距都比较密。,很难施工,软件中回顶材料的选择余地好像比较小。 楼板设计荷载为每平方米3.5吨,而吊车的荷载则每平方米达到6.5吨,单独搭设满堂架支撑而不考虑楼板的受力,立杆的间距和横杆的步距都比较密。,很难施工,软件中回顶材料的选择余地好像比较小。

  • 书润德2022-11-12 11:08:25回复

    钢筋混凝土结构已经能够承受相应的荷载了。应该是请设计单位做结构验算即可。如果验算脚手架全部承受汽车吊及其工作载物的荷载恐怕有点难受。 钢筋混凝土结构已经能够承受相应的荷载了。应该是请设计单位做结构验算即可。如果验算脚手架全部承受汽车吊及其工作载物的荷载恐怕有点难受。