钢筋隐蔽验收记录中 关于层 轴线 标高 ,比如一层1-4/A-D轴梁板 ,轴线是要把图上所有的轴线都标出来还是某一块,也就是说一层钢筋验收的话可以用一部分代替一层的钢筋隐蔽吗,

Ivan
回帖时间:2014-02-20 08:40:01 1楼

不能,跟你说了,所有的钢筋都要做隐蔽的,不能用1-2/A-E轴柱代替所有柱钢筋的,要么验收部位就写一层柱,那就包括所有的柱钢筋
  • 家的N次方2014-02-20 09:55:17回复

    有些隐蔽验收需要标注轴线,但是图形又不规则,轴线该怎么标注 有些隐蔽验收需要标注轴线,但是图形又不规则,轴线该怎么标注

  • Ivan2014-02-20 14:55:31回复

    一般像柱子,梁等的钢筋都是绑扎好了一起验收的,所以直接写一层柱就可以了,实在要写轴号,你就根据图纸上的轴号来就好了,这个和你柱子的形状完全没关系,即使每根柱子的形状都不一样,也不影响的啊,只要你轴线的范围把那个柱子包括了进去不就可以了吗,你1-4/A-K可以包含很多柱子的,又不需要每根柱子单独做钢筋隐蔽的 一般像柱子,梁等的钢筋都是绑扎好了一起验收的,所以直接写一层柱就可以了,实在要写轴号,你就根据图纸上的轴号来就好了,这个和你柱子的形状完全没关系,即使每根柱子的形状都不一样,也不影响的啊,只要你轴线的范围把那个柱子包括了进去不就可以了吗,你1-4/A-K可以包含很多柱子的,又不需要每根柱子单独做钢筋隐蔽的