避雷引下线资料应该怎样做?
5135
5
建筑电气资料,避雷引下线资料应该怎样做?
利用柱内2根16或 4根不小于12钢筋,剪力墙的钢筋挑最大的钢筋用就行了
豆豆1070042014-03-06 08:31:48回复
我的工程是剪力墙结构,两个伸缩缝,那避雷引下线的施工部位应该怎么写
Ivan2014-03-06 08:41:38回复
一般验收部位的写法都是:三层顶板(D-M轴避雷网),地下室底板(D轴-5/0A轴),机房层顶板(避雷网)这样的
豆豆1070042014-03-06 08:50:01回复
避雷引下线只需要表示板,不写柱子?
Ivan2014-03-06 09:00:58回复
柱子有的也要写,表示方法一样的
豆豆1070042014-03-06 12:07:23回复
我这样写你看对不:,三层14-26/A-Q轴暗柱、顶板避雷引下线(一般剪力墙,梁上有没有避雷引下线?)?
Ivan2014-03-06 13:30:53回复
嗯,看不同地区,有的轴线放前面的,有的轴线放后面的
翱翔的猎鹰2017-09-03 21:47:35回复
基础只做基础避雷,引下线每层报验,标注引下线的位置(就是轴线交叉点号)都是在隐蔽上的,在一个就是每三层或几层有一个均压环(就是延楼外围的梁焊通形成一个环闭合,图纸有要求环闭合的层数)