软件之星
发帖时间:2014-03-13 16:51:42 楼主

我在计划用电设备时,软件提醒导线电流不够,怎么修改才能使其满足要求呢

云中飞鹤
回帖时间:2014-03-23 18:29:49 1楼

请你分区设置配电系统-----即增加总箱的数量
Ivan
回帖时间:2014-03-13 16:55:39 2楼

您好,如果现场的用电机具特别多的话,就需要多设置几个配电箱,一般来说,一个配电箱下面分4-5个干线,每个干线下面分4-5个用电机具就差不多了,如果干线下面的用电机具特别多的话就会导致上诉问题。
  • 软件之星2014-03-13 17:08:42回复

    能否帮我看一下我做的工程问题出在那里? 能否帮我看一下我做的工程问题出在那里?

  • Ivan2014-03-14 08:43:30回复

    好的,这边添加下你的QQ,帮你看下 好的,这边添加下你的QQ,帮你看下

其他类似问题

我在计划用电设备时,软件提醒导线电流不够,怎么修改才能使其满足要求呢...阅读全文

软件之星 2014-03-13 3187 2

这个导线选择是不是太离谱了,是软件的问题吗...阅读全文

zhm 2015-11-07 3802 2

我使用的安全软件是2015年品茗安全软件,在编制临时用电施工组织设计时,不能把一个配电箱的所有机械设备一次性勾选完毕,要一个一个的选很麻烦,这个问题怎样解决?...阅读全文

豆豆237 2015-11-08 2550 1

品茗用电cad导线无铝电缆选择项...阅读全文

2013-11-12 2897 1

施工用电计算选择导线、电器设备错误:很小的电流量却选择很大的导线?如:(1)、自落式混凝土搅拌机开关箱至自落式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A ii)选择导线 选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/350。 (2)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A ii)选择导线 选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备...阅读全文