钻孔灌注桩施工后检测内容及要求
一、依据:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)
二、检测内容、要求:
1、单桩承载力
2、桩身完整性抽检
3、桩身质量检验
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定:
5.1.4 灌注桩的桩位偏差定,泥浆护壁钻孔桩D≤1000mm时,1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的偏差不能超过D/6,且不大于100mm,;条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩的偏差不能超过D/4,且不大于150;桩径偏差±50 mm。
桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。
每浇注50m3 必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数不少于50根时,不应少于2根。
说明: 对重要工程(甲级)应采用静载荷试验本检验桩的垂直承载力。工程的分类按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007第3.0.1条 的规定。关于静载荷试验桩的数量,如果施工区域地质条件单一,当地又有足够的实践经验,数量可根据实际情况,由设计确定。承载力检验不仅是检验施工的质量 而且也能检验设计是否达到工程的要求。因此,施工前的试桩如没有破坏又用于实际工程中应可作为验收的依据。
5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检 数量不应少于总数的20%,且不应少于10根。
说明: 桩身质量的检验方法很多,可按国家现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106所规定的方法执行。我掌握的知识现在海南可行的检测强度的方法只有抽芯,这个吴总也可以和检测单位沟通一下看还有什么可靠的方法。
表5.6.4-2 混凝土灌注桩质量检验标准
项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 桩位 见本规范表7.1.4 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心
2 孔深 mm +300 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度
3 桩体质量检验 按基桩检测技术规范。如钻芯取样,大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50mm 按基桩检测技术规范
4 混凝土强度 设计要求 试件报告或钻芯取样送检
5 承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范
一般项目 1 垂直度 见本规范表7.1.4 测大管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球
2 桩径 见本规范表7.1.4 井径仪或超声波检测,干施工时吊垂球
3 泥浆比重(粘土或砂性土中) 1.15-1.20 用比重计测,清孔后在距孔底50cm处取样
4 泥浆面标高(高于地下水位) m 0.5-1.0 目测
5 沉渣厚度:端承桩
摩擦桩 mm
mm ≤50
≤150 用沉渣仪或重锤测量
6 混凝土坍落度:水下灌注
干施工 mm
mm 160-220
70-100 坍落度仪
7 钢筋笼安装深度 mm ±100 用钢尺量
8 混凝土充盈系数 >1 检查每根桩的实际灌注量
9 桩顶标高 mm +30
-50 水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体