有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-03 19:17:34 1楼

拆模试块不合格不要紧,只要28天试块合格就行了,你可以把拆模时间延后为28天时就可以了,这个试块是同条件试块,其实他监测的是你拆模时砼强度是否达到拆模需要的强度,仅此而已-------不合格,最多是不允许拆模,而你已经拆了,那资料时间就错后吧------不影响结构验收的,也没必要做强度回弹
  • 鸢尾玲2018-01-04 16:37:42回复

    你好,我这边拆模试块没有送,现在想起已经20多天,模板已经拆了,这怎么破 你好,我这边拆模试块没有送,现在想起已经20多天,模板已经拆了,这怎么破

  • 云中飞鹤2018-01-04 16:40:21回复

    只要监理不说你,也没事,你做资料按28天拆除好了 只要监理不说你,也没事,你做资料按28天拆除好了

总统
回帖时间:2014-04-01 08:42:56 2楼

主体验收时反正要回弹的,到时候回弹合格就行。
laoyan
回帖时间:2014-03-30 12:00:59 3楼

拆模的试块不合格,构件的试块合格吗?两个月构件试块标准养护龄期早已超过。砼强度质量检测,主要是以试块为主,拆模试块主要是为了早拆模用。
云朵
回帖时间:2014-03-30 10:59:08 4楼

早发现,早治疗,你拖俩月了,就那么招吧,查出来,实在不行,做回弹检测

其他类似问题

有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急...阅读全文

詻づ樱花 2014-03-30 15031 4

如题,拆模报告的强度填错了,报告已经出来一个月了,才发现,怎么处理?...阅读全文

Faye 2013-08-24 4172 3

送检不合格怎么处理...阅读全文

奋斗 2024-07-08 428 1

请问标准养护试块试压不合格的情况下,同条件养护试块合格的,那么需要做回弹么?评定的时候又该如何评定?谢谢!...阅读全文

离树的叶 2020-04-29 1781 1

请问机械连接复检仍不合格该怎么处理?...阅读全文

梁生 2019-03-26 3629 2