风随云飘
发帖时间:2014-03-31 12:20:43 楼主

一个办公楼在21.00m高度有个悬挑板长2.1m,准备在下两层悬挑槽钢作为悬挑板支模架的支撑,悬挑板共三跨,长度21.6m。悬挑槽钢上搭设高度为6.9m,槽钢间距按1.2m设置,并在下一层设置钢丝绳斜拉。采用品茗安全软件中悬型钢外架无对应设置:外架只有单排、双排,无多排可选择,请专家予以帮助!

博乐
回帖时间:2014-03-31 13:19:35 1楼

你这个属于悬挑支模架的计算内容,可以分两块来算,先算支模架稳定性(里面板模板模块计算),计算得立杆承受荷载,然后用脚手架工程中,多排悬挑架主梁验算模块来验算立杆对下方悬挑型钢的影响。

其他类似问题

一个办公楼在21.00m高度有个悬挑板长2.1m,准备在下两层悬挑槽钢作为悬挑板支模架的支撑,悬挑板共三跨,长度21.6m。悬挑槽钢上搭设高度为6.9m,槽钢间距按1.2m设置,并在下一层设置钢丝绳斜拉。采用品茗安全软件中悬型钢外架无对应设置:外架只有单排、双排,无多排可选择,请专家予以帮助!...阅读全文

风随云飘 2014-03-31 4243 1

软件里面怎么没有型钢悬挑支模架安全计算和方案?...阅读全文

天道酬勤 2023-08-05 378 2

各位大神: 型钢悬挑支模架中,立杆荷载中的标准值和设计值取值改怎么取? 比如我已经算完了支撑架,其中立杆稳定性验算如下,我立杆荷载的标准值取里面的哪一个? 立杆稳定性验算 根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考虑风荷载时,可变荷载需考虑0.9组合系数: 小梁验算 q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.129)+1.5×0.9×3]×0.25 = 2.379kN/m 同上四~六步计算过程,可得: R1=13.472kN,R2=8.745kN,R3=9.922kN,R4=11.499kN Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]=13.472kN 顶部立杆段: λ1=l01/i=1440.000/16.1=89.441 查表得,φ=0.558 不考虑风荷载: N1=Rmax=14.167kN f=N1/(ΦA)=14166.995/(0.558×427)=59.459N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2 满足要求! 考虑风荷载: Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0...阅读全文

豆豆471 2023-03-06 2074 2

工程上有个避难层,有个3m的悬挑结构(红色部位就是悬挑结构)粉红色与绿色线是工字钢的布置。现在有二个工字钢布置方案,用哪一个布置方案好算?计算的方法可以讲解下吗?...阅读全文

梧桐 2018-12-05 1916 1

软件型钢悬挑支模架方案怎么做...阅读全文

豆豆696 2017-03-20 4600 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭