美美
发帖时间:2014-04-04 15:18:00 楼主

现在有个房子一层,框架柱结构,柱子350*500箍筋为大箍筋加中间小箍筋,现在已经绑扎好柱子钢筋,3.5米处有牛腿,模板安装到柱子顶端了,现在的问题是怎么浇筑,经理说分两次浇筑。可是工头已经安装模板到顶了,振动棒有7米长,但是柱子钢筋太密集了伸不到柱子底的, 现在有什么解决的办法???请前辈赐教!!

xak
回帖时间:2014-04-04 15:34:05 1楼

1、以牛腿面标高为界,先浇至牛腿;而后再浇上部柱。
2、浇筑前柱底部应用砂浆封堵密实,严防漏浆;事先浇水湿润模板、基层,再用同标号砂浆底部积浆。
3、牛腿下柱模可临时开孔,便于插入振动棒振捣,待浇至洞口时封模。
4、浇筑时注意分层浇筑、分次振捣密实,柱侧面可用橡皮锤配合敲击。
5、浇牛腿上部时振动棒应插入牛腿面下方50mm。
豆豆589
回帖时间:2014-04-04 15:28:03 2楼

最好是分层浇筑,振动棒尽可能伸入振捣,如振捣不到位可借助外部侧敲,以免空鼓
99步走
回帖时间:2014-04-04 15:25:37 3楼

5.2米高的柱子有牛腿能浇筑,一次浇筑、分层浇筑,一层浇筑高度不得超过1米,以目前气温中间间隔在40~60分钟浇筑第二层,以免柱子爆模,在牛腿上10cm处设置一层间隔时间在60分钟,上面即可浇筑以防混凝土从牛腿口翻出。
321
回帖时间:2014-04-04 15:25:08 4楼

可以一次浇筑,但是要保证混凝土振捣密实,可以选用外部振捣器辅助振捣
123木头人
回帖时间:2014-04-04 15:24:20 5楼

1,辅助振捣器是什么??平板? 答:是。也可以使用振捣棒在模板外侧贴靠辅助振捣。 2,问题是牛腿上的钢筋太密集了振动棒伸不下去答:采用下面做法施工。 3,能不能在牛腿下面的模板下打个洞然后放入振动棒,等浇筑到牛腿上的时候再把模板封住这样行不行? 答:这样是比较合理的做法,我们也用这种方法施工。

其他类似问题

现在有个房子一层,框架柱结构,柱子350*500箍筋为大箍筋加中间小箍筋,现在已经绑扎好柱子钢筋,3.5米处有牛腿,模板安装到柱子顶端了,现在的问题是怎么浇筑,经理说分两次浇筑。可是工头已经安装模板到顶了,振动棒有7米长,但是柱子钢筋太密集了伸不到柱子底的, 现在有什么解决的办法???请前辈赐教!! ...阅读全文

美美 2014-04-04 3583 5

塔机独立状态的计算高度软件中设置范围只在10-100的整数,那超过100米高的塔吊怎么设置? ...阅读全文

闪电 2018-03-22 2125 2

层高5.5米 框柱间距8.4米的落地式双排架连墙件如何设置 ...阅读全文

wdd 2011-12-06 4001 1

刚开始做资料员,手忙脚乱,不知道从哪里下手,表格不会填写数据.求助 ...阅读全文

果儿 2018-12-02 1091 2

求一份26米高脚手架施工方案 谢谢。 ...阅读全文

海量 2018-06-25 1197 2