321
发帖时间:2014-04-11 16:33:00 楼主

截图是04g3293中的一部分,如图中标红线的数据,圈梁直径是10个的,还有310,如果直径换成了12的或者14的,锚固是31d还是310 啊?请高手解释

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-11 20:38:31 1楼

图中表示的锚固长度是基于圈梁主筋直径为10mm计算得来的,钢筋直径调整了锚固倍数必须按相关的锚固倍数重新计算。这一点是混凝土设计规范的基本要求。
豆豆666
回帖时间:2014-04-11 16:42:12 2楼

他标注的是一个固定值,而不是一个变量值,指定的就是310,而不是标注xd这样就是一个变量值,根据钢筋直径来定。
美美
回帖时间:2014-04-11 16:41:20 3楼

当然是10D
逗逗131
回帖时间:2014-04-11 16:39:01 4楼

截图是04g3293中的一部分,如图中标红线的数据,圈梁直径是10个的,还有310,如果直径换成了12的或者14的,锚固是还是310;

其他类似问题

截图是04g3293中的一部分,如图中标红线的数据,圈梁直径是10个的,还有310,如果直径换成了12的或者14的,锚固是31d还是310 啊?请高手解释 ...阅读全文

321 2014-04-11 3170 4

梁的对拉螺栓设置高度有什么规定吗?比如说第一道离梁底多高,最后一道离砼板面多高等? ...阅读全文

138 2011-09-06 3084 1

基坑支护管井降水参数:过滤器半径指什么,过滤器进水部分长度指什么,管井半径是指混凝土无砂管的外半径吗 ...阅读全文

相知缘 2018-07-04 2897 1

各位好,本人有一事不明想请问论坛里的资深施工人:在塔吊基础计算中,关于塔吊的数据有一项“塔吊起升高度”,我个人的理解是塔吊的最高起重高度,我所在的工程中塔吊的总高度约120米,最底下的一层附着在地面上30米加设(也就是说塔吊无附着的最高高度就是30米),请问在填“塔吊起升高度”的时候,是不是应该填120米 ...阅读全文

Etcal 2016-12-01 1884 1

请问下 高支模计算时 地下室的楼板不用考虑风荷载吧? ...阅读全文

杀马特 2014-05-21 3036 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭