321
发帖时间:2014-04-11 16:33:00 楼主

截图是04g3293中的一部分,如图中标红线的数据,圈梁直径是10个的,还有310,如果直径换成了12的或者14的,锚固是31d还是310 啊?请高手解释

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-11 20:38:31 1楼

图中表示的锚固长度是基于圈梁主筋直径为10mm计算得来的,钢筋直径调整了锚固倍数必须按相关的锚固倍数重新计算。这一点是混凝土设计规范的基本要求。
豆豆666
回帖时间:2014-04-11 16:42:12 2楼

他标注的是一个固定值,而不是一个变量值,指定的就是310,而不是标注xd这样就是一个变量值,根据钢筋直径来定。
美美
回帖时间:2014-04-11 16:41:20 3楼

当然是10D
逗逗131
回帖时间:2014-04-11 16:39:01 4楼

截图是04g3293中的一部分,如图中标红线的数据,圈梁直径是10个的,还有310,如果直径换成了12的或者14的,锚固是还是310;