请问高层建筑需要哪些专项施工方案? 谢谢

LY
回帖时间:2014-04-17 21:12:46 1楼

首先要满足建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号
的要求;
同时要满足各专业技术规范及标准要求,比如人防、临时用电,消防、大体积砼、玻璃幕墙等等专业技术规范的有关编制专项方案的要求,只有这样才能全面的识别危险源,有针对性的编制专项方案,有效的指导施工,避免和控制风险。
豆豆666
回帖时间:2014-04-17 14:05:38 2楼

基坑支护、塔吊安拆、施工电梯安拆、临时用电、安全防护专项施工、脚手架施工专项方案、外墙保温施工方案
花纷飞
回帖时间:2014-04-17 14:04:59 3楼

《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(一)基坑支护与降水工程;(二)土方开挖工程;(三)模板工程;(四)起重吊装工程;(五)脚手架工程;(六)拆除、爆破工程;(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对于第七款的含义,应查询当地安监站的文件有什么地区性的规定,因为各地的规定有所不同。
飞飞
回帖时间:2014-04-17 14:04:30 4楼

你好:对于达到一定规模、危险性较大的工程,需要单独编制专项施工方案。  1.开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程。  2.开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。  3.各类工具式模板工程(包括:滑模、爬模、大模板等);水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。  4.现场临时用电工程。  5.现场外电防护工程;地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。  6.脚手架工程(包括:高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台)。  7.塔吊、施工电梯安拆工程。  8.起重吊装工程。  9.采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。  二、对于下列危险性较大工程的专项施工方案,施工企业需要按要求组织具有相应资历的专家组进行论证审查,审查通过后方可按方案组织施工。  1.开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。  2.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。  3.30m及以上高空作业的工程。  4.城市房屋拆除爆破工程。5.高层建筑有转换层的要编制转换层施工专项方案。6.有地下室的要编制地下室筏板或筏板梁大体积混凝土施工方案。7.有大型预应力构件的结构要编制预应力结构张拉施工方案。8.有拆除原旧的建筑物或构筑物的;要编制拆除施工、爆破工程施工方案。

其他类似问题

请问高层建筑需要哪些专项施工方案? 谢谢 ...阅读全文

99步走 2014-04-17 3141 4

哪些需要编制专项施工方案?哪些工程需要编制专项施工方案? ...阅读全文

奋斗 2022-12-27 1228 2

一般高层建筑沿街都基本搭设防护棚通道的,请问下有没有具体规定?比如有没有具体的坠落半径或者离开高层建筑多少米范围内必须搭设防护棚通道的?? ...阅读全文

shajia 2011-12-29 10697 1

贵州安顺,高层建筑竣工验收需要准备的资料有哪些? ...阅读全文

丁颖 2017-04-20 1923 1

基坑专项施工方案以及应急预案 ...阅读全文

豆豆764 2022-02-25 605 3