诺言
发帖时间:2014-04-18 14:09:00 楼主

连续墙是一段一段挖的,一段一段浇筑,那为什么导墙也不能一段一段浇筑呢?先预制一段导墙,涂上一层隔离剂,然后用完后,再吊出来,用于浇筑下一段连续墙的时候使用,这样不行吗?

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-18 16:24:51 1楼

导墙施工是确保地下墙的轴线位置及成槽质量的有关键工序。为了保持地表土体稳定,在导墙之间每隔1-3米加添临时木支撑和横撑;导墙的施工精度直接关系着地下连续墙的精度,所以在构筑导墙时,必须注意导墙内侧的静空尺寸、垂直与水平精度和平面位置等。导墙的水平钢筋必须连接起来,使导墙成为一个整体,防止因强度不足或施工不善而发生事故。为保证地下墙的施工精度,便于挖槽机作业,导墙内侧净空应较地下墙的厚度稍大一些(比设计值大5cm),导墙顶口比地面高出5cm,导墙的深度为1.5m。导墙的施工误差标准是:中心线误差为±10mm;顶面全长范围内标高误差为±10mm。
地下连续墙中导墙作用:
1.挡土作用
2.作为测量的基准
3.作为重物的支撑
4.存蓄泥浆
5.维持稳定液面
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-18 16:22:51 2楼

导墙是施工单位的一种施工措施方式,地下连续墙成槽前先要构筑导墙,导墙是建造地下连续墙必不可少的临时构造物,在施工期间,导墙经常承受钢筋笼、浇注砼用的导管、钻机等静、动荷载的作用
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-18 16:22:30 3楼

连续墙是一段一段挖的,一段一段浇筑,那为什么导墙也不能一段一段浇筑呢?先预制一段导墙,涂上一层隔离剂,然后用完后,再吊出来,用于浇筑下一段连续墙的时候使用,这样不行吗?-------这样的话,你的连续墙两侧不就空了么?到晴的作用是什么?你明白么?
小样你不够格
回帖时间:2014-04-18 14:16:00 4楼

只要你能够施工,也是可以的啊。
豆豆666
回帖时间:2014-04-18 14:14:46 5楼

这是施工措施要求,一次成型的导墙能最大限度的保障连续墙的施工质量,能够很好的防止砼的扰动和连续性。连续墙的接头也好处理。但这不是绝对的,主要是看施工组织措施是否能够保障连续墙的质量。