飞飞
发帖时间:2014-04-18 14:24:00 楼主

1、用商品砼是否也应留开盘鉴定试块? 2、砌筑砂浆是否留同条件试块? 3、标养试块不合格,同条件试块合格,是否应评定为合格? 4、地面做钢筋砼地面,验收中,该部分资料应放在主体结构中还是装饰装修中?

中国人
回帖时间:2014-04-19 06:39:06 1楼

1、根据地方的要求不同,有不同的做法,最好是留置。2、砌筑砂浆只有标养试块。3、标养试块不合格,应做实体检测。4、地面钢筋砼资料纳入建筑装饰装修分部。
逗逗131
回帖时间:2014-04-18 14:30:04 2楼

1、答:应留。一般应有预拌厂自行控制,对于重要工程亦可由合同约定由建设(监理)单位参与鉴定。2、答:冬期施工需要留置。3、答:应对其标养试块所代表的验收批部位进行实体检验,再行判定是否合格。4、答:此部分资料应归入装饰装修分部中。
美美
回帖时间:2014-04-18 14:29:11 3楼

1、用商品砼也应留开盘鉴定试块。2、砌筑砂浆应留同条件试块。3、标养试块不合格,同条件试块合格,不能直接应评定为合格,应进行进一步检测。4、地面做钢筋砼地面,验收中,该部分资料应放在装饰装修中。

其他类似问题

1、用商品砼是否也应留开盘鉴定试块? 2、砌筑砂浆是否留同条件试块? 3、标养试块不合格,同条件试块合格,是否应评定为合格? 4、地面做钢筋砼地面,验收中,该部分资料应放在主体结构中还是装饰装修中?...阅读全文

飞飞 2014-04-18 2966 3

关于胜算2个问题:1、怎么添加补充清单与定额,我点企业定额下的自补定额没有反应的2、技术措施里的模板量,一个清单下有很多模板子目,我把它们进行清单编排,划分为很多清单项,但一保存它们又回到原先的那个清单目录下了,怎么回事...阅读全文

可可 2011-08-24 3395 1

? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出这么大的力你不验算地面能承受吗?要求设计出联系单,设计因为种种原因根本没考虑,高支模架,说按照设计规范地面构造满足了。不原出单子改,如果品茗能设置一个地面混凝土验算模块,可以提出一个加固补强的方案,这样方案上体现出来设计也没话说了,一般遇到这样的情况大家是怎么样解决的。设计最后的意见是要求施工单位直接提个方案他们审核。? ? 二、关于浙江版本的高支模架参数。? ? ?浙江江版本模板支架自重为什么只能输入小于1的数字不能大于一?按说明不是高度乘0.15吗?如图...阅读全文

Fox115 2017-09-03 2254 1

在利用建筑结构钢筋作接地线  各种接地共用接地网的   电气避雷与智能里面的避雷资料都要做吗?  避雷资料主要做哪些啊  哪些节点时要做  望朋友详细帮助解答。...阅读全文

九华彡草根 2014-12-23 2763 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-29 2455 1

售前客服