飞飞
发帖时间:2014-05-06 16:03:00 楼主

人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!!

山寨农民工
回帖时间:2014-05-18 15:18:49 1楼

人防施工规范,确实要求是500mm,不过我一般都在图纸会审的时候提出来,一般平时设计院都是300mm,都要求人防设计院给改成300mm,这样就可以施工了
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-07 13:17:50 2楼

第4.2.9条 施工缝的位置,应符合下列要求:

  一、顶板、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝。

  二、侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上。当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。

  三、当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处。当采用先拱后墙法时,水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施。

  四、垂直施工缝应避开地下水人防工程施工及验收规范GBJ134—90(1)和裂隙水较多的地段,并宜作为变形缝。
其中:侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上。当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。---------这句话真的很难理解么?
萌猛
回帖时间:2014-05-06 16:12:24 3楼

1、施工缝只要在外墙留就可以,内墙的只要预留好钢筋2、在底板以上高度不小于500的墙上,表示的是施工缝必须在底板500以上
321
回帖时间:2014-05-06 16:09:26 4楼

1、参看《10J301地下建筑防水构造》第42页;2、人防内墙不需要做防水,要有施工缝,但不需要像外墙一样做止水带或止水钢板;3、人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上高度不小于500的墙上;这个500说的是墙高,是底板面以上高度不小于500的墙上留施工缝;
美美
回帖时间:2014-05-06 16:09:07 5楼

人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!!这个是施工缝的高度

其他类似问题

人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!!...阅读全文

飞飞 2014-05-06 6212 5

请教各位前辈,同一个区域的基础底板前后分了两次打完,间隔时间有半个月以上,那这块底板的结合面是否要做一个施工缝检验批,这个施工缝属于垂直的还是水平的?...阅读全文

两袖清风 2018-03-13 1455 3

谁能和我详细说说墙柱量施工缝的凿毛清理隐蔽 怎么做?这个施工缝的隐蔽和外墙家止水钢板,墙体上部放止水条隐蔽不是一回事呀...阅读全文

2016-01-18 2403 1

柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?...阅读全文

Ivan 2014-10-29 3295 5

地下室顶板没有埋设止水钢板,只是凿毛,需要做施工缝检验批吗?做的话主控项目都不涉及,是否必须要做这个检验批?...阅读全文

豆豆301 2024-10-27 126 0