本工程地下水位-3.6米。地下车库基础筏板底标高-13米。在降水过程中水位已经降至-14米。塔吊基础计划施工在筏板基础下。请问塔机基础如何设计,可否采用局部长期降水,采用普通塔吊筏板基础。

司徒
回帖时间:2014-05-14 10:03:21 1楼

可以做成塔吊承台面平底板面,以后不用抽水
海豚
回帖时间:2014-05-08 10:54:31 2楼

您好,如能确保地下水位低于塔吊基础,塔吊基础抗浮满足要求,可以采用。但采用局部长期降水的方案在实施过程中存在一定的风险,且施工成本相对也会较高。建议您选用桩基础
  • 81839844@qq.com2014-05-15 14:12:45回复

    老板不让使用桩基。我的方案是自基础底板下挖2.5米。采用泥浆泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔机筏板基础。 请问高手这样可行吗。井点降水属于建设单位分包,我们计划塔机干完主体结构再停止降水。 老板不让使用桩基。我的方案是自基础底板下挖2.5米。采用泥浆泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔机筏板基础。 请问高手这样可行吗。井点降水属于建设单位分包,我们计划塔机干完主体结构再停止降水。

  • 海豚2014-05-16 08:46:24回复

    您好,如果地下水位能控制的话,这样处理没问题的。就是要事先与甲方沟通好 您好,如果地下水位能控制的话,这样处理没问题的。就是要事先与甲方沟通好