ytt
发帖时间:2014-05-09 15:49:32 楼主

钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内?

简凡
回帖时间:2014-05-10 08:17:26 1楼

请问脚手架沿纵向搭设长度指的是哪个长度?
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-09 15:55:29 2楼

钢丝绳卸荷不允许,软件此项纯属多余
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-09 15:54:08 3楼

钢丝绳直径是软件通过计算确定的,在计算书里钢丝绳卸载部分可以看到钢丝绳最小直径要求。绳夹是单组钢丝绳的绳夹数。绳夹数一般不大于6,要是大于50不是绳先断而是钢丝绳先断了,而且绳夹间距是有要求的,一般间距不小于钢丝绳直径,要是50那就是50*6*20=6000mm,光绳夹固定就要6M长。

其他类似问题

钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内?...阅读全文

ytt 2014-05-09 2976 3

落地式脚手架,必须用钢丝绳进行卸荷么?如果不需要,软件计算时怎么取消该选项...阅读全文

致远su 2013-08-12 1550 0

钢丝绳卸载什么意思...阅读全文

邵岩 2011-10-12 3401 2

想问一下大家落地式脚手架搭设高度有哪些要求?...阅读全文

豆豆923 2022-11-08 3592 1

怎么没有满堂脚手架的计算啊...阅读全文

wayne 2011-11-08 3522 1