发帖时间:2014-05-12 10:59:06 楼主

我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!
我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?到底能不能用于基础施工中

山寨农民工
回帖时间:2014-05-18 15:17:08 1楼

不可以,加气块,不能用于室内地坪以下,及受水反复侵蚀,还有化学腐蚀,和80度高温环境中
安好
回帖时间:2014-05-13 09:36:28 2楼

加气块只能用于隔断,不能用于承重构件,如果是地下室的隔断的话是可以的
wayne
回帖时间:2014-05-12 15:34:05 3楼

不可以的,基础一般用普通砖
豆豆7
回帖时间:2014-05-12 14:39:22 4楼

加气混凝土砌块适用于各类建筑物的内、外墙体,尤其是有轻质、节能要求的填充墙体和围护结构,但不得用于防潮层以下的墙体、地下室外墙和长期处于潮湿、浸水、干湿交替、化学侵蚀环境下,以及表面温度长期处于80℃以上的部位。
详见加气混凝土砌块应用技术规程