发帖时间:2014-05-16 11:16:00 楼主

钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少,我现在的问题是:假如一根梁截面900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm,请问这种钢筋截面能否满足设计要求,求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。如果无限制的增加保护层,那不是钢筋都集中到梁的中心去了??所以本人认为这能无限制增大保护层,但是国标又没有说钢筋保护层最大是多少?
遇到这种施工单位真是无语了

uぺ寞幽゛
回帖时间:2014-05-16 11:26:36 1楼

常规来说,钢筋工程施工我们参照的11G101。上面也有保护层相应的要求。别的来说中国的文字太博大精深了,所以如果玩文字游戏那是没得讲的。
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-16 11:20:22 2楼

这个在图纸会检的时候就该提出来!你现在也可以要求设计单位给出明确距离,让施工单位整改!因为保护层过大容易产生裂缝!
杀马特
回帖时间:2014-05-16 11:19:48 3楼

GB50204 表5.5.2 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。 GB50010-2010是设计规范,施工时起参照作用。其实基础保护层放大使我们施工时候的常规做法,但是这不能说规范上没有要求,这个是态度问题,你这个时候不和他们较真那你后期的管理就很被动了。
博乐
回帖时间:2014-05-16 11:17:41 4楼

如果我是你的话,直接要求施工单位总工来现场进行技术指导。

其他类似问题

如果无限制的增加保护层,那不是钢筋都集中到梁的中心去了??所以本人认为这能无限制增大保护层,但是国标又没有说钢筋保护层最大是多少?遇到这种施工单位真是无语了...阅读全文