豆豆177
发帖时间:2014-05-22 14:04:11 楼主

我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,这种情况怎么搞?

豆豆735
回帖时间:2014-06-06 14:03:19 1楼

这个是每个工程都会碰到的问题,实际施工中第一车砼车里前1.5方为砂浆,用于润滑泵管也计算在砼量中,
且工程中每层平整度控制很重要 。。。±5mm 所产生的方量就已经会超出±2方了。。。你自己计算下,
要控制模板平整度,还有砼浇筑时的厚度及平整度。。你可以给你老板计算下按规范平整度控制在多少。。然后按这个平整度偏差×你整层的面积,,,,就可以得出应该±多少。。。 还有砼站的量是否准确都应该对你老板说明。
。。。

不过你老板有点过了。 是我的话直接走了人
一辈子的爱
回帖时间:2014-06-03 10:43:22 2楼

我们工地是按最后实际所浇方量计算,中间抽查过磅,这样他缺斤少两的现象就会少一些。不过,老板要施工员买单多余方量的砼,确实太过了。
守望者
回帖时间:2014-05-24 11:14:53 3楼

建议在签订混凝土购销合同时,确定按最后审计混凝土量,同混凝土公司结算;要不每车都过磅
信子
回帖时间:2014-05-24 07:37:59 4楼

所有商品砼数量都有正负差的,只要在范围内是可以的,累计起来就多了,可以随机抽查砼车,去过磅,如果少了,可以以前的全部按这次算
司徒
回帖时间:2014-05-23 19:51:44 5楼

随时用地磅抽查,发现一车专方,所有这次浇筑的砼车都按过磅重量计算。
SWB918
回帖时间:2014-05-23 09:05:42 6楼

这样的老板不要给他打工,商品混凝土的方量每车基本会少,要不老板自己和每车混凝土不少的供应商订购销合同。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-23 08:42:01 7楼

这个一是商品混凝土供应商缺斤短两,要加强验收环节工作,二是混凝土供应的是没有振实的,和你计算的数据有个1.1-1.2的差距系数,一半计算出的结果要乘以这个系数的
LY
回帖时间:2014-05-23 08:34:29 8楼

最好的办法是在选择商品砼的时候,采取图纸砼量结算的方式,避免供应商供量不准,减少管理环节,简单、明了,大家都不累!由于没有考虑钢筋的体积,损耗上商品砼供应商也是可以接受的。万一中间环节出现损耗,也是可以计量的!
Ivan
回帖时间:2014-05-22 14:20:59 9楼

实际上,现在每个混凝土搅拌站都是亏方的,一车10方,实际上就是9方多点,不好控制,除非你能每车都过磅

其他类似问题

我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,这种情况怎么搞?...阅读全文

豆豆177 2014-05-22 6287 9

%u6211%u5DE5%u5730%u73B0%u5728%u51FA%u73B0%u4E86%u4E00%u4E2A%u5F88%u5934%u75BC%u7684%u95EE%u9898%uFF0C%u5C31%u662F%u6BCF%u6B21%u6D47%u6363%u783C%u7684%u65F6%u5019%u65B9%u91CF%u504F%u5DEE%u5F88%u5927%uFF0C%u56E0%u4E3A%u5DF2%u7ECF%u4E0A%u4E86%u6807%u51C6%u5C42%uFF0C%u6211%u5C31%u5F88%u4ED4%u7EC6%u7684%u7B97%u4E86%u4E0B%u4E00%u4E2A%u6807%u51C6%u5C42%u7684%u783C%u65B9%u91CF%uFF0C%u6BCF%u4E00%u4E2A%u5899%u67F1%uFF0C%u6BCF%u4E00%u6761%u6881%u6BCF%u4E00%u5C0F%u5757%u677F%u90FD%u51C6%u786E%u7684%u7B97%u4E86%uFF0C%u4F46%u5B9E%u9645%u6D47%u7B51%u7684%u65B9%u91CF%u603B%u662F%u6BD4%u7406%u8BBA%u6570%u8981...阅读全文

Ivan 2014-10-09 1336 1

我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,这种情况怎么搞! 急急急!...阅读全文

Ivan 2014-10-14 1536 0

招聘施工员,能独立测量放线的,工作地点河南郑州,工资详谈,联系电话13735247533...阅读全文

浅伤丶 2018-09-18 854 0

原始记录是施工单位现场施工员填写,还是资料员填写?...阅读全文

xiaopingguomxf 2016-03-14 4325 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭