ytt
发帖时间:2014-05-22 14:14:51 楼主

现在遇到这么个情况,现场有两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工
请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?

云中飞鹤
回帖时间:2014-05-22 18:03:19 1楼

甩出500预留钢筋即可,不用留置沉降缝--------此连廊等主体完工后再二次施工
钻石永恒
回帖时间:2014-05-22 14:38:29 2楼

我认为在俩个楼连廊标高处甩筋,先把两个楼主体施工完毕后开始施工连廊,如果设沉降缝太麻烦,这样施工既解决了施工沉降问题也解决了温缩问题。个人观点仅供参考。
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-22 14:16:07 3楼

都打桩了,算算沉降,要是沉降不太大,不见得非得设沉降缝吧
豆豆812
回帖时间:2014-05-22 14:15:29 4楼

个人建议:请设计增加沉降缝,两栋单体的沉降不一样,对结构还是有影响的

其他类似问题

现在遇到这么个情况,现场有两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?...阅读全文

ytt 2014-05-22 4890 14

框架梁和框架柱交接处能否留施工缝?如留设如何处理?...阅读全文

无站 2014-12-23 1418 0

请问:不同板厚的墙体施工缝应该怎么留,是按薄板留,还是按厚板留,还是留个阶梯状?...阅读全文

花纷飞 2014-04-17 2968 3

工程有伸缩缝,做技术资料有必要分缝东缝西吗...阅读全文

风507 2021-12-09 451 1

施工缝检验批一般情况都做吗?在施工缝处有预埋止水钢板,那么要做几个检验批?是不是金属板防水层检验批和施工缝检验批都要做呢?请大家发表意见。看看都是怎么做?...阅读全文

桥东 2018-07-23 3734 4

售前客服