一个人的工地
发帖时间:2014-05-27 16:20:41 楼主

倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。

送你一抹,微笑
回帖时间:2016-05-23 21:03:27 1楼

另外屋面你没有设置出气管,目前还是要考虑下这个工艺
‭ 月光之下
回帖时间:2014-06-10 09:38:17 2楼

楼上的是什么回复,能不能把结果写清楚,我们也需要学习
‭ 月光之下
回帖时间:2014-06-10 09:36:45 3楼

楼上的是什么回复,能不能把结果写清楚,我们也需要学习
豆豆735
回帖时间:2014-06-06 14:10:06 4楼

屋面质量验收规范中,有明确表示: 屋面分隔缝设置不宜超过6×6 =36m²
分格缝一般都设置在保护层上,,超过4cm的保护层需设置钢筋, ,钢筋网片需从分隔缝处断开;

不能切割到结构层。。。。 结构层上有 找平 找坡 防水 保护 隔离层等。。。你切到结构层。。就等于这样层都白做了。。屋面做那么多工序就是为了防水。。。你这一刀不就是把这些都作废了?
守望者
回帖时间:2014-05-28 09:11:07 5楼

一般屋面分格缝为墙周边设置20-30mm缝,平面分格缝设置面积大于16M2,小于36M2.分格缝宽度按20mm设置。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-28 08:09:53 6楼

再说一下分隔缝为什么不切透,一般40厚面层是要加钢筋网的,切缝不允许破坏钢筋网
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-28 08:07:39 7楼

另外,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板,这中间的无纺布其实是起滑动层作用的,防止面层伸缩破坏保温层
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-28 08:05:28 8楼

一看,你就没做过施工?1.如果分隔缝切到结构层,那还要防水干嘛啊?不全漏水了么?2.预先在结构层面上就预先切好分隔缝?结构层就是屋面,你留缝干什么用?3.分隔缝的作用是防止面层随着温度变化而不规则拉裂,事先预留出的伸缩缝,它只要求在面层留置即可,可以不切透。女儿墙处一般会预填保温板材,那是为了防止面层在温度下膨胀顶坏女儿墙。4.分隔缝必须用防水柔性填料封堵
中国人
回帖时间:2014-05-28 06:30:43 9楼

屋面分隔缝设置一般设计有要求的,在无要求的情况下一般按轴线开间设置在24平方左右,也就是4*6米,分隔缝坐在砼保护层25缝宽,靠女儿墙留30缝宽。
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-27 16:40:17 10楼

常规屋面做法,分格缝怎么留你应该有数,靠近女儿墙30公分要加切一道,深度保持在2公分就够了,这么说吧,整个保护层厚度留不超过2公分连着就行,不需要切到以下,只切保护层就行,主要是防止太阳直射温差膨胀收缩导致开裂用,而且切缝需要用改性沥青填补。
其实吧,有些做法在浇筑保护层的时候就用木工板切条预埋的,但是这样比较费工,所以都是后切,保证间距不超过6米,深度一般三分之二就行。

其他类似问题

倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。...阅读全文

一个人的工地 2014-05-27 11301 10

厂房6.5米层高,8.4*9米的柱网,连墙件怎么设置...阅读全文

柠檬 2014-07-02 2899 1

资料还是按专业比较好,比较方便?...阅读全文

豆豆236 2021-05-27 558 0

想咨询下,一般地下室落地架连墙件要怎么设置比较好点。...阅读全文

温热 2017-10-12 2370 1

混凝土路面分隔缝设置要求...阅读全文

笑笑生 2017-10-03 8333 2