发帖时间:2014-06-16 15:47:44 楼主

楼梯间处,悬挑架可否采用搁置主梁的验算方式,设置图片能否给我看下

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-16 17:07:42 1楼

电梯间,楼梯间都可以采用搁置主梁的验算方式的
yuan
回帖时间:2014-06-16 17:07:24 2楼

问题不清楚,你是用了横压梁的方式,要验算横压梁?
  • 随遇而安2014-06-16 18:59:11回复

    是的,圣君,品茗有算这个的么?

  • yuan2014-06-17 09:11:22回复

    悬挑主梁以集中力的的形式作用在横压梁上,这就可以用软件中的搁置主梁计算,集中力可以用悬挑脚手架模块计算出的悬挑主梁的支座反力

其他类似问题

楼梯间处,悬挑架可否采用搁置主梁的验算方式,设置图片能否给我看下 ...阅读全文

随遇而安 2014-06-16 3245 2

发现是参照型钢悬挑来做的,怎么按条件输入计算都是不符合要求,请问有搁置主梁验算说明书不? ...阅读全文

缕缕小肚子 2011-09-29 5234 1

请问V13.7.5安全版本中,多排悬挑架主梁如果平铺在T梁上(码头工程),如何验算锚固点部位的梁板? ...阅读全文

baroque 2022-09-03 351 1

请问悬挑脚手架中的搁置主梁验算模块中,下撑式结构体系中的下撑杆与主梁连接计算中是焊接还是铰接?如果是焊接,焊缝计算如何?包括下支撑的下方点与结构连接是焊接还是铰接?另外如果是铰接轴力图如何表示?如果是焊接,焊缝如何计算? 以上问题,专家论证时都提出来了。请品茗公司能否在后期长级中解决! ...阅读全文

shiyoujun 2020-08-08 876 1

立杆的荷载是整个架体的荷载还是? 梁和板的总荷载输入进去? ...阅读全文