豆豆21
发帖时间:2014-06-19 00:47:38 楼主

品茗里面怎么设置三级配电两级保护?

豆豆165
回帖时间:2014-06-20 10:47:06 1楼

根据临时用电安全技术规程,临时用电系统必须设置三级配电二级保护。即,一级配电箱与三级配电箱必须设置漏电保护。
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-19 08:27:15 2楼

以上是安全计算软件的说明书中介绍,一般是在用电计算后,在设备清单中右键点击分配电箱漏电保护器原件就可以设置不设漏电保护器,详见软件自带使用说明临时用电章节12条
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-19 08:24:13 3楼

8、修改好用电设备的相应参数后按确定进行下一步操作。右键点击“用电计算”,如下图。



9、左键点击用电计算或左键双击施工临时用电方案节点,出现下图。



可以手动调整导线栏中的导线,调整后,软件自动保存手动调整的导线型号。

保存当前设置: 将调整后的设置(导线、变压器等电器元件)保存下来,关闭工程后,再打开该工程,设置仍为前期保存的设置。

10、图中显示的是软件自动计算出来的用电器开关等电气的型号,可以进行修改后点击重新计算或生成用电方案书。

11、如果用户在电器元件中找不到自己现场已有的电器型号,可以点击菜单栏里的“设置—水电材料”,添加电器元件,然后重新计算。



12、漏电保护器设置:漏电保护器设置要满足国家规范要求。在计算时,可以根据需要选择三级配电二级保护或三级配电三级保护。具体见下图:

如果是设置三级配电二级保护,则需要对分箱的漏电保护器项进行调整。如图:



如果在第一次计算时即出现不设置漏电保护器,则可能是数据库中的漏电保护器载流量偏小,需要进行漏电保护器进行添加,操作同“11”,然后重新计算,再对漏电保护器进行调整。
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-19 08:18:44 4楼

http://www.pmddw.com/Video_View_2500.aspx这里有三级配电三级保护的cad版的视频,你可以参考一下

其他类似问题

品茗里面怎么设置三级配电两级保护?...阅读全文

豆豆21 2014-06-19 3342 4

如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护...阅读全文

范从俊 2011-06-17 4714 1

临时用电三级配电三级保护如何才能改为三级配电二级保护问题补充:如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护。...阅读全文

范从俊 2011-06-15 5528 1

请问,工人进场的三级安全教育是先公司,在项目,最后班组吗...阅读全文

豆豆160 2023-06-19 1153 1

技术交底...阅读全文

郁金香 2018-11-10 1290 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取