Q.K
发帖时间:2014-06-23 10:31:10 楼主

钢丝绳卸荷,在悬挑架体计算中为什么不计算?
是为安全考虑吗?谢谢
能留个联系方式吗,专家

小熊
回帖时间:2014-06-26 15:03:09 1楼

JGJ130-2011规范中并没有说钢丝绳卸荷不能参与计算,现实中,钢丝绳卸荷很有必要。

规范中不参与计算的只是指悬挑工字钢的末端(请注意是末端)那条不宜参与受力计算。
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-26 08:15:07 2楼

另外,就是目前的钢丝绳参与计算的,大多数都是把型钢梁悬挑部分作为简支梁对待,计算模型无依据。
因此,jgj130-2011规定:6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;这里的宜字和其它规范的宜字是不一样的--------每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。但钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;这是悬挑钢梁挠度允许值按l/250确定的计算条件之一,因此此处的“宜”实际是必须设置的意思,如果不设置的话,就要执行钢结构规范要求的l/400的挠度允许值 ----见条文解释5.6.3-5.6.5
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-26 08:08:15 3楼

钢丝绳不参与计算 原因分析:
1.偏心问题。由于构造原因,钢丝绳受力后拉结点往往偏于型钢的一侧,脚手架立杆一般设置在型钢截面中心,两者存在一定偏心距,使构件产生扭转。
2.固接端断丝问题。钢丝绳一般为φ12~φ18mm,实际安装时,固接端钢丝绳弯曲半径往往设置过小,钢丝绳受力后在固接端处容易出现过多断丝。
3.受力不均衡。因钢丝绳固接端的屈曲余量、钢丝绳的伸长率、锚固位置和锚环变形等因素,即使采用调紧装置,也难以保证各根钢丝绳都能按照设计意图均衡受力。
4.钢丝绳的伸长率大。在承受相同荷载情况下,钢丝绳的伸长率远远大于悬挑型钢的变形,当钢丝绳达到设计抗力时,悬挑脚手架早已进入不安全状态。
5.钢丝绳柔性材料的特点。不能抵御台风、龙卷风等产生的上翻流作用。
6.施工顺序问题。钢丝绳必须在上一层楼面(锚固部位)结构混凝土强度达到要求时才能设置。一般情况下,建筑物主体结构自下而上施工,临边防护脚手架是随主体上升的,在安装型钢梁后,尚未拉钢丝绳之前,挑梁已经承受2~3层脚手架的荷载。在拉钢丝绳时,由于各种原因钢丝绳经常没有拉紧
  • 李莫愁2019-01-04 10:30:24回复

    总结得很好,受教了。

yuan
回帖时间:2014-06-23 11:24:14 4楼

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中关于悬挑脚手架钢丝绳的要求是不能参与受力计算
  • Q.K2014-06-23 11:25:09回复

    具体点?专家 最好说下为什么

  • yuan2014-06-23 11:57:28回复

    JGJ130-2011第6.10.4条规定,钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算

其他类似问题

钢丝绳卸荷,在悬挑架体计算中为什么不计算?是为安全考虑吗?谢谢能留个联系方式吗,专家 ...阅读全文

Q.K 2014-06-23 16941 4

型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离 ...阅读全文

2333 2020-10-22 2109 4

JGJ130-2011规范不允许外端钢丝绳受力计算,现场常用的也是16#工字钢,但就是阳台部位算不过去,因为悬挑过长,脚手架设置为装饰工程脚手架,荷载也调小了还是算不过去,请问专家这个怎么办,难道只有加大工字钢这种措施才能解决的么,还有还别人回复是规范只是说明工字钢外端宜采用钢丝绳与建筑物进行拉结,但不能计算,是 ...阅读全文

张兵 2018-07-18 4285 2

钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文

一阵风 2012-04-24 4433 3

普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少? ...阅读全文

kwobin 2011-07-18 4540 1