钢丝绳不参与计算原因分析:
1.偏心问题。由于构造原因,钢丝绳受力后拉结点往往偏于型钢的一侧,脚手架立杆一般设置在型钢截面中心,两者存在一定偏心距,使构件产生扭转。
2.固接端断丝问题。钢丝绳一般为φ12~φ18mm,实际安装时,固接端钢丝绳弯曲半径往往设置过小,钢丝绳受力后在固接端处容易出现过多断丝。
3.受力不均衡。因钢丝绳固接端的屈曲余量、钢丝绳的伸长率、锚固位置和锚环变形等因素,即使采用调紧装置,也难以保证各根钢丝绳都能按照设计意图均衡受力。
4.钢丝绳的伸长率大。在承受相同荷载情况下,钢丝绳的伸长率远远大于悬挑型钢的变形,当钢丝绳达到设计抗力时,悬挑脚手架早已进入不安全状态。
5.钢丝绳柔性材料的特点。不能抵御台风、龙卷风等产生的上翻流作用。
6.施工顺序问题。钢丝绳必须在上一层楼面(锚固部位)结构混凝土强度达到要求时才能设置。一般情况下,建筑物主体结构自下而上施工,临边防护脚手架是随主体上升的,在安装型钢梁后,尚未拉钢丝绳之前,挑梁已经承受2~3层脚手架的荷载。在拉钢丝绳时,由于各种原因钢丝绳经常没有拉紧